最近接手一台安川的伺服驱动器,型号是SGDV-200A01A002000,故障现象是上电报警A300。



这台伺服是内置制动电阻的,根据故障提示,检查制动电阻无问题,拆机查看电路板并绘制检测图纸如下:




实际测量发现,电压比较器的正端电压为7.1V,负端电压为2.7V,输出端应为高电平,但实测为低电平,测量外围电阻,电容等元件无问题后,更换电压比较器,输出端上升为15V高电平,伺服驱动器显示正常,故障修复。