母线是集中和分配电能的重要电气设备,母线发生故障,将造成大面积用户停电,电气设备遭到严重破坏,甚至使电力系统稳定运行破坏,导致电力系统瓦解,后果是十分严重的。
母线故障的保护方式
(1)利用其它供电元件的保护装置来切除母线故障
上图1:利用变压器的过电流保护切除低压母线故障
上图2:利用发电机的过电流保护切除低压母线故障
上图3:利用线路保护切除低压母线故障
利用供电元件的保护来切除母线故障,不需另外装设保护,简单、经济,但故障切除的时间一般较长。
(2)装设专用母线保护规定
110kV及以上双母线和分段母线。
110kV单母线,重要发电厂或110kV以上重要变电所的35~66kV母线,需要快速切除母线上的故障时。
35~66kV电力网中主要变电所的35~66kV双母线或分段单母线,在母联或分段断路器上装设解列装置和其它自动装置后,仍不满足电力系统安全运行的要求时。
发电厂和主要变电所的3~10kV分段母线或并列运行的双母线,须快速地切除一段或一组母线上故障时,或者线路断路器不允许切除线路电抗器前的短路时。
1.完全电流差动母线保护的工作原理
正常运行或外部故障:流入母线的电流和流出母线的电流之和等于零。即:
流入差动继电器电流:
流入差动继电器电流
2. 差动继电器动作电流的整定
(1)躲过外部短路时的最大不平衡电流
(2)按躲过最大负荷电流
3. 灵敏系数
在电厂以及变电所重要的高压母线上,为了提高供电可靠性,一般采用双母线运行的方式。
要求:母线保护应具有选择故障母线能力、有选择地切除故障的母线。
双母线同时运行时元件固定连接的
电流差动保护单相原理接线图
第一组由L1、L2、母联及差动继电器KD1组成。
第二组由L3、L4、母联及差动继电器KD2组成。KD2为 段母线故障选择元件。
第三组由所有线路、母联及差动继电器KD3组成,作为整个保护起动元件。
1. 当元件固定连接保护区外短路
2. 内部短路
3. 固定连接破坏,且外部短路
4. 固定连接破坏,内部短路
结论
1)固定连接未破坏,区外短路故障时,保护不起动;内部故障时保护动作具有选择性。
2)固定连接破坏,外部短路故障时,保护不会误动。
3)固定连接破坏,且内部发生短路故障时,保护将失去选择性。
来源:电气二次技术实践;工控论坛整理,转载请注明来源。