一 、母线故障和装设母线保护的基本原则


母线是集中和分配电能的重要电气设备,母线发生故障,将造成大面积用户停电,电气设备遭到严重破坏,甚至使电力系统稳定运行破坏,导致电力系统瓦解,后果是十分严重的。


母线故障的保护方式

(1)利用其它供电元件的保护装置来切除母线故障

上图1:利用变压器的过电流保护切除低压母线故障

上图2:利用发电机的过电流保护切除低压母线故障

上图3:利用线路保护切除低压母线故障

利用供电元件的保护来切除母线故障,不需另外装设保护,简单、经济,但故障切除的时间一般较长。


(2)装设专用母线保护规定

110kV及以上双母线和分段母线。

110kV单母线,重要发电厂或110kV以上重要变电所的35~66kV母线,需要快速切除母线上的故障时。

35~66kV电力网中主要变电所的35~66kV双母线或分段单母线,在母联或分段断路器上装设解列装置和其它自动装置后,仍不满足电力系统安全运行的要求时。

发电厂和主要变电所的3~10kV分段母线或并列运行的双母线,须快速地切除一段或一组母线上故障时,或者线路断路器不允许切除线路电抗器前的短路时。


二、单母线保护


1.完全电流差动母线保护的工作原理

正常运行或外部故障:流入母线的电流和流出母线的电流之和等于零。即:
流入差动继电器电流:


流入差动继电器电流


2. 差动继电器动作电流的整定

(1)躲过外部短路时的最大不平衡电流

(2)按躲过最大负荷电流

3. 灵敏系数


三、 双母线保护


在电厂以及变电所重要的高压母线上,为了提高供电可靠性,一般采用双母线运行的方式。

要求:母线保护应具有选择故障母线能力、有选择地切除故障的母线。

双母线同时运行时元件固定连接的

电流差动保护单相原理接线图

第一组由L1、L2、母联及差动继电器KD1组成。

第二组由L3、L4、母联及差动继电器KD2组成。KD2为 段母线故障选择元件。

第三组由所有线路、母联及差动继电器KD3组成,作为整个保护起动元件。


1. 当元件固定连接保护区外短路

2. 内部短路

3. 固定连接破坏,且外部短路

4. 固定连接破坏,内部短路


结论

1)固定连接未破坏,区外短路故障时,保护不起动;内部故障时保护动作具有选择性。

2)固定连接破坏,外部短路故障时,保护不会误动。

3)固定连接破坏,且内部发生短路故障时,保护将失去选择性。