日立SJ3007.5KW单板运行屏蔽方法(大神出品,速速收藏!)
共 1 个回答
我对此机稍微研究了下,下面分享下我对此机的单板屏蔽方法。
拆掉模块后运行屏蔽方法:
1、将模块引脚孔10与N相短接;
2、将模块引脚孔15 17 19与N短接;
3、将光耦PCU2 PCV2 PCW2初级短接;
4、将GA芯片上的上桥驱动信号输出与各点相连;
35脚与CMP2 7脚相连 U
37脚与CMP1 1脚相连 V
40脚与CMP1 7脚相连 W
屏蔽后上电就可以运行了,下桥驱动波形见下图:
CMP1 CMP2输出脚波形见下图:
此机上桥波形有点畸变,可能是由于芯片内部的死区补偿电路的缘故(三肯06机也这样),但是波形一致。
本机驱动触发端静态电压为上桥-10.18V 下桥为-9.25V。
故障维修实例1
上电运行试机正常,输出也正常,但是接上电机后运行报E23.4,既然变频器空载正常,带电机就不行了,难道是电流检测部分坏了,马上把互感器输出脚对地短路,带电机还是故障依旧,拆掉模块屏蔽后运行,波形一切正常,难道光耦老化了,索性把6个PC929全部更换,故障还是涛声依旧,没办法,代换一块GA芯片(CT014514-1)后运行,带电机正常。
故障维修实例2
运行报E23.6。
拆到模块,屏蔽掉检测信号后运行测试,发现下桥W相没有驱动波形,更换光耦PC929后正常。
故障维修实例3
上电正常,运行报E9.6。
查阅E9说明书,原因为欠压,测量P端电压为530V,查看母线检测电压正常,用万用表先测母线电压,然后马上运行,发现电压迅速下降,随即报E9.6,这现象很像主滤波电容不良,马上测量4个主滤波电容,发现有2个容量严重下降,更换此电容,故障排除。
此机看母线电压方法:将参数C091设置成1
D101:输出频率;
D102:直流母线电压;
最后附上本机几个比较重要的检测电压点,供参考:
以上是在维修过程中的一点心得,有不足之处欢迎讨论。
工控论坛
投稿邮箱:blog@gkong.com。一经采纳有稿费!
-----------------End----------------
长按二维码关注论坛君
- 1