分享两则经验,建议收藏!

共 1 个回答

切换为时间排序
春哥,不掉科

2020-10-10 22:23:39


龙门吊故障检修一例

电工班长


50T龙门吊,保全在更换主钩钢丝绳过程中发现两台升降电机只有一台运转,另一台不动(主钩升降电机63KW转子绕线两台)。电机为定子调压调速控制,两台电机并接,即得电同时运转。让现场电工测量不动的那台电机电流,不到20A,三相平衡,运行的那台电机50A左右(空钩,未吊钢包),初步怀疑转子开路。要求撤下转子输出往电阻器的线路,万用表测量转子通路,不到5欧阻值,判断转子正常。测量往电阻器方向线路,开路。这就是电机不转的原因。



故障有两种可能,一是往电阻器方向的滑缆断路(到配电室有大概50米距离),另一种可能是电阻器开路。现场电工偏向于第一种即滑缆开路,我则偏向于第二种即电阻器开路,因为此转子滑缆用的是不低于25平方的平板电缆,不是那么容易断路的。但现场电工坚持认为是滑缆断路,为了节省检修时间及工作强度,我让他们上电试车,直接推到最高档位,这时一级加速和二级加速都会动作,即把电阻器短接形成闭环运转,此时检查两个电机都正常运行,电流也都相同,由此可以判断滑缆没有断路,否则高档位无法形成闭环。


拆开电阻器(由于安装位置很难拆)护罩仔细检查发现六个断路点,没有备件,先订货,需要近一周到货,把旧电阻器分解拆下请焊工用氩弧焊焊接后安装,上电试车正常。新电阻器到货后换下。


此吊安装在室外露天且工作环境恶劣,已经运行七年多,电阻器故障还是第一次,通过观察拆下来的电阻器损坏情况决定把其它如副钩、大车、小车的电阻器全部换掉,已订货。(注:我一直没有到现场,所有沟通都是通过对讲机完成)





关于FC105和FC106的使用的个人见解

jinqiaoma



FC105是处理模拟量(1~5V、4~20MA等信号)输入的功能块:

其中管脚的定义如下:
IN---------模拟量模块的输入通道地址,比如PIW0;
HI_LIM-----现场信号的最大量程值比如水池的液位最大值是10米,这里就设定为10.0
LO_LIM-----现场信号的最小量程值,比如水池的液位最小值是0米,这里就设定为0.0

BIPOLAR—---极性设置,如果现场信号为+10V~-10V(双极性信号),则设置为1;
如果现场信号为4~20毫安(单极性信号),则设置为0;
RET_VAL----FC105功能块的故障字,可存放在一个字里面。如:MW50;
OUT--------现场信号值(对应的是0.0米至10.0米);信号类型是实数。


FC106是处理模拟量(1~5V、4~20MA等信号)输出的功能块:



其中管脚的定义如下:
IN---------现场信号输入值,比如频率30Hz,设定值必须是实数30.0
HI_LIM-----现场现场设备所要求的最大输入信号比如最大频率50Hz,这里就设定为50.0
LO_LIM-----现场现场设备所要求的最小输入信号比如最小频率10Hz,这里就设定为10.0

BIPOLAR—---极性设置,如果现场设备所要求的输入信号为+10V~-10V(双极性信号),则设置为1;
如果现场设备所要求的输入信号为4~20毫安(单极性信号),则设置为0;
RET_VAL----FC106功能块的故障字,可存放在一个字里面。如:MW50;
OUT--------现场信号值(单极性对应的是0至27648,双极性对应的是-27648至+27648);信号类型是整数。




---------------End--------------


中华工控网,转载请注明出处

投稿邮箱:blog@gkong.com。一经采纳有稿费!

长按二维码关注论坛君


共 1 条
前往
62回答数