【实例】关于单冻机等机器的维修

共 1 个回答

切换为时间排序

2020-08-28 19:24:07

食品厂设备,第一台机器是一个下陷机,卖个步进驱动器给客户,客户接了没敢通电,我去看了看,是接错了。脉冲和公共点接错了,接到使能上去了,改好了之后,设置原来一样的细分和电流,就ok了。这个驱动器基本一年换一个,环境潮湿,而且是连续工作,启动1s停0.3s这个频率工作,就是制作饺子馅,出馅的机器,一次出20g左右的,连续干活。

第二个机器是一个制冰机,西门子plc和文本,看记录是显示水箱缺水和 压缩机过载,首先挨个复位热继电器,发现确实有一个跳保护了。然后缺水,故障,让客户看水箱里水很足,自动打水系统很好,但是没找到水位开关,我就直接把水位开关103好像还是10.3给去掉了。我让客户自己找吧,修好了,在把线接上去。

第三个机器砍排机,上电就跳闸,最后测量三菱变频器e520-3.7k模块炸了,短路了。所以开机就跳闸。等待买个变频器装上去,回家一看,正好我收了个新的就是这个型号,还愁卖不出去呢,这下好了。

下午第二个客户,砍排机 就是切肉片的机器,韩国的,手动伺服左右能走,自动不走,浸入韩国top触摸屏第二个界面,发线一个参数为-1估计这个不对,上面有个500,把这个参数给改为500,好了。这个应该是自动的速度值,估计工人,弄错了,不小心改了参数。

第二个机器是单冻机,流水线冷冻的,进去产品,然后在一个屋子里的输送带上转,几分钟后出口出来就冻好了。


触摸屏显示急停,但是急停按钮去掉也不行,直接i2.6去掉也不行,2.6的输入灯也亮的,打开后直接用万用表笔把2.6的光耦去掉,应急办法,急停平时也没人用。这样急停就ok了。但是2个链条速度不一样,一个9.3hz 一个7.2hz ,本来通过触摸屏能单独设置的,但是参数密码,不知道,没法进去改,只能改变频器了。挨个参数看,施耐德atv32的变频器,看到一个hsp参数,好像是这个,一个为80,一个为60,结果80的改为62之后2个速度一样了。速度是一个模块给的4-20ma的信号。通过更改set- hsp确认之后改为62就行了。这样也算ok了。

刚才查了hsp 是最大给定值对应的频率,不知道为啥以前那个改为了80,现在改为62了。2个就完全一样了。因为一点也不熟悉施耐德的变频器,蒙了一下结果蒙对了。现在可以正常使用了。

有时候这些个修理的活靠经验,比如触摸屏的那个,我进入第二个画面看到-1就不对。虽然不懂韩文,但是凭感觉就是速度值,所以改了就好。