教你如何测量电机的绝缘电阻

共 1 个回答

切换为时间排序
quabell

2020-04-02 05:11:11


01

摇表的描述

  摇表,也叫兆欧表、绝缘电阻表,是为了避免事故发生,用于测量各种电器设备的绝缘电阻的兆欧级电阻表。一般有2500V、1000V、500V和250V几种电压规格的摇表,低压电气设备一般用500V的摇表。

02

兆欧表的正确选择

  对500伏以下电压的电动机用500伏兆欧表测量。如选用1000伏、2500伏兆欧表测量,会造成测量值不符合要求,并可能造成设备绝缘被击穿。请特别注意。

03

兆欧表接线端的介绍

  兆欧表有三个接线端钮,其中L表示“线”,E表示“地”,G表示“保护环”(即屏蔽接线端钮)。

04

电动机绝缘电阻的概念

  测量电动机的绝缘电阻以判断电动机的绝缘性能好坏。其实就是测量:

  (1)电动机绕组对机壳的绝缘电阻。

  (2)绕组相互间的绝缘电阻。

05

兆欧表测量时的连接

  测量电动机绕组对地(外壳)的绝缘电阻时,兆欧表接线端钮L与绕线接线端子连接,端钮E接电动机外壳或PE螺丝处;测量电动机的相间绝缘电阻时,L端钮和E端钮分别与两部分接线端子相接。

  具体操作方法是:

  把接在摇表L端的表笔搭在电动机的接线柱上,把接在摇表E接线端子的表笔搭在电动机的外壳上面,把摇表按照120转/分钟的速度转动摇把一分钟,看一看摇表的读数就是电动机线圈对地绝缘数值,然后把电动机的电动机接线端子上面的连接片取下,按照测量线圈对外壳的测量方法,可以分别测量出三相线圈之间的绝缘电阻。低压电气设备的绝缘水平不能够低于0.5兆欧,否者就是电气设备受潮,绝缘老化或者绝缘损坏。

06

测量前的准备工作

  测量前必须将被测电机的电源切断,并对地短路放电,决不允许电机带电进行测量,以保证人身和设备的安全。

  在测量前需要校表,具体操作方法是:

  把摇表均匀摇动使它以120转/分钟速度转动一分钟,看一看在开路位置时,指针是不是指向无穷大,然后把表笔短接起来看一看指针回不回零,以检测摇表内部有没有受潮和开路等故障,然后我们就可以测量电动机的绝缘电阻。

07

注意事项

  (1)测量时,如果发现被测设备的绝缘电阻等于零,应立即停止摇转手炳,以免损坏兆欧表。

  (2)在兆欧表没有停止摇转和设备没有对地放电之前,切勿触及测量部分和兆欧表的接线端钮,以免触电。

  (3)测量完毕,应将被测设备对地放电。

  (4)兆欧表也叫绝缘电阻表,它是测量绝缘电阻最常用的仪表。它在测量绝缘电阻时本身就有高电压电源,这就是它与测电阻仪表的不同之处。兆欧表用于测量绝缘电阻既方便又可靠。

08

国家安装工程质量评定标准中规定


  1、新安装的低压电气设备,使用1000V摇表,其阻值大于0.5兆欧即可。

  2、对于已投运的低压电气设备,使用500V摇表,测量阻值不做规定。但测量阻值较以往测量记录有较大的下降,必须引起关注。



往期精选:

实战经验分享|修了几个名表

两三招带你认识电热水龙头的内部结构!

维修一例 |被一个小小的开关电源给打败了!

实战经验分享|变频器维修两三事!

【涨见识】美国派克伺服器维修日记!

【涨见识】Ab700h变频器维修日记!


---------------End--------------


转自网络

投稿邮箱:blog@gkong.com

长按二维码关注论坛君


共 1 条
前往
52回答数