如何根据电器功率测算电线的粗细?
共 1 个回答
一般来说,测算电线的粗细,需要根据功率计算电流,根据电流选择导线截面,根据导线的截面,导线或电缆的型号查厂家的该型号的导线电缆的直径。这里就涉及了:电线粗细与功率之间的关系计算;导线截面积与载流量的计算。那么,怎么根据功率来计算电线的粗细,如何选用电线的规格?
一
一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm,铝导线的安全载流量为3~5A/mm。如:2.5 mm BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm=20A 4 mm BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm=32A
二
计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm) S-----铜导线截面积(mm) I-----负载电流(A)
三
功率计算一般负载分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI
对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5,不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8,也就是说,如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 。但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。
所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 。也就是说,这个家庭总的电流值为17A,则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。
四
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走,三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级,穿管根数二三四,八七六折满载流。
具体说明如下:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。倍数随截面的增大而减小。
(2)“二点五下乘以九,往上减一顺号走”
说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为:2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
(3)“三十五乘三点五,双双成组减点五”
说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5,即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
(4)“条件有变加折算,高温九折铜升级”
上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
(5)导线安全载流量10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。穿管、温度八、九折;裸线加一半,铜线升级算。
(6)计算数字与倍数的排列关系如下:
对于1.5 、 2.5 、 4 、 6 、 10 mm的导线可将其截面积数乘以5倍,即1.5 2.5 4 6 10 ×5A
对于16 、25 mm的导线可将其截面积数乘以4倍,即16 25 ×4A 2
对于35 、50 mm的导线可将其截面积数乘以3倍,即35 50 ×3A 2
对于70 、95 mm 的导线可将其截面积数乘以2.5倍,即70 95 ×2.5A
对于120 、150 、185 mm的导线可将其截面积数乘以2倍,即120 150 185 ×2A
架空正常值,走地面管道数值下降。
2.5平方的电源线最大可以承受电流为2.5*5=12.5A,最大承受功率12.5*220=2750W
往期精选:
---------------End--------------
转自网络
投稿邮箱:blog@gkong.com
长按二维码关注论坛君
- 1