二级箱、开关箱临时用电典型错误做法照片,及正确安装做法!

共 1 个回答

切换为时间排序
雨油库里

2020-06-26 14:14:21

二级箱内部元器件配置不符合规范要求

采用铜丝作为熔断丝使用

开关箱未按“一机一闸一漏一箱”安装

开关箱中无隔离开关

搅拌机自带控制箱内到电机电缆线无PE线

箱门接地采用编织软铜线,接线端上安装弹、平紧固垫

箱门未进行接地跨接

箱门接地未采用编织软铜线,且接线端上无弹、平紧固垫

配电箱内部接线,PE线未连接

同一接线端多根导线连接,未安装PE排

砂浆机开关箱污染严重

搅拌机无开关箱

搅拌机控制箱内到电机电缆线无PE线

如有更好的意见,请在评论区留言~~