三菱PLC的通讯与编程,附实际案例

共 1 个回答

切换为时间排序
facewvea

2020-03-31 02:59:46


三菱FX系列PLC作为三菱基本的PLC,它们之间的通讯有几种常用的方式,分别如下:CC-LINK,N:N网络连接,并联连接。


1.CC-LINK连接CC-LINK连接图如下

对应的PLC可为FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC、FX3U、FX3UC,因为在使用CC-LINK通讯时要扩展CC-LINK模块,而FX1S没有扩展模块功能,故FX1S不能用于此通讯方式。

2)FX1N/FX2N/FX3U即可以作为主站,也可以作为远程设备站使用。

此种通讯因为要加CC-LINK通讯模块,所以成本较高。

3)在CC-LINK网络中还可以加入变频器伺服等符合CC-LINK规格的设备。


2、N:N网络连接N:N网络连接连接图如下


3、并联连接并联连接图如下

1) 通讯对象是FX1S、FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC、FX3U、FX3UC同一系列的PLC之间。

2) 该通讯在PLC间进行1:1通讯,进行数据交换,只能满足2台PLC的通讯。



N:N网络通讯

1、通讯解决方案

用FX2N,FX2NC,FX1N,FXON可编程控制器进行的数据传输可建立在N:N的基础上。使用此网络通讯,它们能链接—个小规模系统中的数据。

2、相关标志和数据寄存器

对于FXlN/FX2N/FX2NC类可编程控制器,使用N:N网络通讯辅助继电器,其中M8038用来设置网络参数,

M8183在主站点的通讯错误时为ON,

M8184到M8190在从站点产生错误时为ON,(第1个从站点M8184,第7个从站点M8190)

M8191在与其它站点通讯时为ON

数据寄存器D8176设置站点号,0为主站点,1到7为从站点号D8177设定从站点的总数,设定值1为1个从站点,2为两个从站点;D8178设定刷新范围,0为模式0(默认值),1为模式1,2为模式2;D8179 主站设定通讯重试次数,设定值为0到10;D8180 设定主站点和从站点间的通讯驻留时间,设定值为5到255,对应时间为50到2550ms

案例

该系统有三个站点,其中一个主站,两个从站,每个站点的可编程控制器都连接一个FX2N-485-BD通讯板,通讯板之间用单根双绞线连接。刷新范围选择模式1,重试次数选择3,通信超时选50ms,系统要求:

①主站点的输入点X0到X3输出到从站点1和2的输出点Y10到Y13。

②从站点1的输入点X0到X3输出到主站和从站点2的输出点Y14到Y17。

③从站点2的输入点X0到X3输出到主站和从站点1的输出点Y20到Y23。

主站点的梯形图编制

从站点1的梯形图编制

从站点2的梯形图编制


并行链接通讯

1、并行通讯解决方案

用FX2N,FX2NC,FX1N,FX和FX2C可编程控制器进行数据传输时,是采用100个辅助继电器和10个数据寄存在 1:1的基础上来完成。FXlS和FXON的数据传输是采用50个辅助继电器和10个数据寄存器进行的。

2、使用方法

当两个FX系列的可编程控制器的主单元分别安装一块通讯模块后,用单根双绞线连接即可,编程时设定主站和从站,应用特殊继电器在两台可编程控制间进行自动的数据传送,很容易实现数据通讯连接。主站和从站的设定由M8070和M8071设定,另外并行连接有一般和高速两种模式,由M8162的通断识别。

3、通讯实例

在并行通讯系统中,控制要求如下:

①主站点输入X0到X7的ON/OFF状态输出到从站点的Y0到Y7。

②当主站点的计算结果(D0+D2)大于100,从站的Y10通。

从站点的M0到M7的ON/OF状态输出到主站点的Y0到Y7。

从站点中D10的值被用来设置主站点中定时器。

主站点梯形图


计算机链接

小型控制系统中的可编程控制器除了使用编程软件外,一般不需要与别的设备通讯。可编程控制器的编程器接口一般都是RS-422或RS-485,而计算机的串行通讯接口是RS-232C,编程软件与可编程控制器交换信息时需要配接专用的带转接电路的编程电缆或通讯适配器,例如为了实现编程软件与FX系列plc之间的程序传送,需要使用SC-09编程电缆。



无协议通讯

大多数可编程控制器都有一种串行口无协议通讯指令,如FX系列的RS指令,它们用于可编程控制器与上位计算机或其它RS-232C设备的通讯。这种通讯方式最为灵活,可编程控制器与RS-232C设备之间可以使用用户自定义的通讯规定,但是可编程控制器的编程工作量较大,对编程人员的要求较高。如果不同厂家的设备使用的通讯规定不同,即使物理接口都是RS-485,也不能将它们接在同一网络内,在这种情况下一台设备要占用可编程控制器的一个通讯接口。

用各种RS232C单元,包括个人计算机,条形码阅读器和打印机,来进行数据通讯,可通过无协议通讯完成,此通讯使用RS指令或一个FX2N-232IF特殊功能模块完成。



可选编程端口通讯

现在的可编程终端产品(如三菱的GOT-900系列图形操作终端)一般都能用于多个厂家的可编程控制器。与组态软件一样,可编程终端与可编程控制器的通讯程序也不需要由用户来编写,在为编程终端的画面组态时,只需要指定画面中的元素(如按钮、指示灯)对应的可编程控制器编程元件的编号就可以了,二者之间的数据交换是自动完成的。

对于FX2N,FX2NC,FX1N,FXlS系列的可编程控制器,当该端口连接在FX2N-232-BD,FXON—32ADP,FX1N—232—BD,FX2N-422—BD上时,可支持—个编程协议。


来源/网络


往期精彩▼

电气故障诊断术口诀大全、电气工程师施工98个口诀、电工的109个实用口诀,先收藏!

一文看尽汽车传感器产业,原来汽车的“五官”长这样!

干货分享丨Modbus通讯编程实例,精彩连载的节奏啊!

64个液压与气动动画,全看懂的就太厉害了

如何用PLC控制实现编码器的定位功能?

新一波制图教学动画大放送!

【思南新发现】这块表原来长这样,人气女主播精彩演示!

详解高压开关柜的送停电操作、故障判断处理

车间检修干货,任何时候都能用得上!

新手看过来!S7-1500T常见问题集~

实例 | 三菱PLC采用RS485控制变频器

不常见的发动机,全见过的都是牛人!

建议收藏丨电气常用公式以及应用实例!

超全面的电工学公式算法和电工图,建议收藏!

三分钟看懂电机接线方法,太简单了!

某种程度上,工控人之间连接最短的距离,只隔着一个小秘书。关注我,即可获得更多资源和资讯。小秘书将带你畅游更广泛的工业智造新世界!

——资讯小秘书

点“阅读原文”查看更多

共 1 条
前往
60回答数