如何根据功率配电线?

具体说说选择方法?

共 1 个回答

切换为时间排序
盘清洁胶

2020-09-07 21:51:20

对于如何配线这个问题,可以从以下两方面考虑,一个方面是从电线的性能,另一个方面是从电线的截面积。

如何根据功率来配置导线的面积
首先我们选择导线的截面积要能够满足电气设备的需要,那么电气设备有单相的用电设备,也有三相用电的电气设备,这些设备的大小是用功率来表示的,对于三相用电设备来讲,如果这个设备是电感性的,并且它的布线方式是架空的电线,那么我们可以根据电机的额定功率千瓦数再乘以电线到电机之间的百米数之后再除以五,这就是我们要选择电线的线径面积。比如一台电机的功率是7.5千瓦,电压是380V,它的线路长是200米,那么选择的铜导线是应该是7.5X2=15,然后再把15/5=3平方毫米,然后根据导线的截面积规格,我们可以选择4平方毫米的BV的硬铜线就可以了。

如果是铝电线的话,并且是架空电线进行配线的方式,这时候电线的面积要根据电动机的功率千瓦数再乘以电动机到变压器的距离数(以百米为单位),这两者的乘积之后再除以3,就是铝绞线的最小截面积了。比如还是7.5千瓦的电机,电压是380V,它的线路长还是200米的话,那么选择的铜导线是应该是7.5X2=15,然后再把15/3=5平方毫米,然后根据导线的截面积规格,选择6平方毫米的铝绞线就行了。

单相电器线径的选择
如果是单相的用电设备,可以根据安全截流量来选择,对于1KW的单相电器,其稳定的电流可达4.5安培,这样一个平方毫米的铜线就可以长期通过5A的电流不会发热,也就是说1KW的单相电器用1平方毫米的铜导线是安全的,在场合要求不高的情况下,如果有一定的距离的话,按百米加一级,如果要求高的话可以加两级。比如1Kw用1平方,加一级1.5平方,加两级2.5平方,如果是电动机这样的负载就直接加两级。

我们对电线的选择如果是家里装修用,一般都是按照照明线用1.5平方的、插座线用2.5的、空调用4个的,进户线用6个的就行,我家去年装修就是这样选择的,只是按照家里的功率去估算的。

配电线时需要考虑电线的电气性能
配电线时不但要考虑电线所要接的电器功率的大小,还要考虑以下电线的电器性能,首先是电线的型号和规格要满足我们线路的要求,其次是电线的额定电压,原则上讲电线的额定电压要大于线路的工作电压,最后是电线的绝缘状况要满足线路的安装方法和所安装的环境。在配线时,为了使电线短路时不至于烧毁,在一般情况下,要使电线的安全截流量与保护装置的动作电流要适当的配合才更安全。

共 1 条
  • 1
前往
77回答数