2020-09-20 23:05:25

在接地装置的安装与维修过程中要对接地装置的质量进行检验,在检验的时候要按照国家技术要求规定的数值标准来检查接地装置的电阻,这个接地装置的标准是不能随意的降低。在检修时为了衡量这个标准我们就要用接地摇表进行测量接地电阻的阻值,下面我对这个问题做一个简要的回答。

首先说一下接地摇表测量接地电阻的过程。接地摇表的真实名称叫接地电阻测量仪,接地摇表只是我们对它的俗称。E端子是接地电极,P端子是电位电极而C端子是电流电极。我们从接地摇表的内部看它主要由手摇发电机、电流互感器和检流计三大部件构成,另外在外面看它还需要两根接地探针和三根导线。在测量的时候被测的接地电阻RX要通过导线接到接地电极E和电位电极P之间。当我们摇动交流发电机时,它发出的电流I会经过电流互感器的初级绕组,然后到接地电极E再经过电流电极C就会形成一个闭合回路。通过这个回路中我们可以看到在接地电阻RX上就会形成一个压降。



我们再看一下电流互感器的次级绕组上的电流是KI,然后经过旋钮电位器R上的压降是KIR,如果这时检流计的电流是零的话,那么就有IRX=KIR,这样就会得到RX=KR,因此我们知道被测量的接地电阻RX的值是由变比K和电位器R所决定的。

我们知道了接地摇表的工作过程之后,就很容易知道为什么被测接地电极E'和电位探针P'以及电流探针C'要保持一定距离的原因了。在测量时这三点之间要彼此相距20米最好,这时因为有以下两点来决定的,第一点是接地电阻,当有电流通过接地电阻流向大地四周的土壤时,这时所形成的电位是以接地电阻为中心构成的电流场,越靠近接地体的位置电流的密度就会越大,地面的电位也就越高,那么这个电位的分布一般是以15米到20米的半径范围以内,超过20米以后地面的电位就接近零电位了,因此这三个探针之间要保持20米的距离,这样测出的数据才能够符合国家规定标准才准确。另一个就是要考虑安全的问题了,我们知道在触电事故中有一种触电方式叫跨步电压触电,我刚才讲过散流电阻的分布是不均匀的,这样就会使地面的电位也不均匀,越靠近接地电阻跨步电压就会越高,如果离开接地电阻20米以外后,跨步电压也就几乎为零了,对人体不构成任何危险。因此从这个方面讲,我认为探针要彼此保持20米以外的距离。

在使用接地摇表测量接地电阻时,除了要使接地电极和电位探针以及电流探针保持一定距离以外,还要注意接地摇表要水平放置并且要调零。然后测量时要将倍率开关置于最大倍率后再缓慢摇动发电机手柄,这时要调节“测量刻度盘”,使检流计的电流趋近为零,最后加快摇动,一般要达到120转每分钟的速度,再次调节“测量刻度盘”使指针完全指向零的位置。这时倍率乘以测量标度盘读数就是所测量的接地电阻值了。另外接地摇表像其他仪表一样要轻拿轻放,不要剧烈振动,存放时要放在环境好的地方,比如放在没有腐蚀性气体的地方。