作为一个电工初学者,想知道关于热继电器的一些知识,有人可以介绍一下吗?
介绍一下热继电器可以吗?
共 1 个回答
热继电器在电气控制电路中是非常普遍使用的一用电气保护控制元件。对这个继电器我们有时也称它是热过载保护继电器,下面我来回答一下这种继电器在使用方面的知识。
热继电器的工作情景
在用三相异步电机拖动电钻的钻头,在钻削工作时钻头有时会被卡在钻削的地方,这时电机就会发出“嗡嗡”的闷声转动不得,这样电机就出现了堵转了,如果这个状态长时间持续下去的话电机就会发“高烧”,最终会结束它自己的“生命”。为了保护电机不应“发烧”而亡,我们采用的方法就是在它的主电路和控制电路中串接一个热保护继电器,当出现堵转或拖不动负载时热保护继电器会自动切断三相异步电机的电源,这样就会“拯救”了电机。由以上的工作情形朋友们就会明白这个热保护继电器的作用了。
热继电器能够保护电机堵转或者拖动负载吃力的原因
热保护继电器之所以能够起到保护电机的这种因负载过大而无法运转的原因,主要是因为它内部所用材料和机构造成的。在热继电保护器的内部所用的材料是由两种不同属性的金属的化合物,这两个金属片一个是用铁镍合金另一个是用铁镍铬合金做成的,然后把它们紧紧地叠合在一起,当电机堵转时其定子绕组的电流会非常的大,热保护器的这种双金属片是串接在定子绕组线路中,因此这时双金属片就会因路过的电流过大发热就会发生热膨胀,又由于这两个双金属片的热膨胀系数不一样,一般双金属片由高膨胀层向低膨胀层弯曲,这样就产生了热应力去“推动”串在控制电路中的常闭触头,使热保护器的常闭触头断开,这样就起到了保护电机的目的了。
热继电器符号与型号热继电器型号
在热继电器里面有串在主电路中的热元件,也有串在控制电路中的常闭触点或常开触点,一般电路都用常闭触点串在控制电路中,常开触点可用在PLC电路中或者特殊的电路场合,比如需要在过载时需要闭合的电路中。以前热过载继电器的文字符号用FR表示,2005年后国标把热继电器文字符号改成了KH表示了。
热继电器的型号一般分为三部分,第一部分是JR代表的是热继电器、第二部分是数字代表设计序号、第三部分是代表的额定电流。如果后面还有的话就表示了热过载保护器的特征代号,比如要是具有断相保护的热继电器就可以用JR36-20D来表示。
热继电器的选择与接线
我们选择热继电器主要是根据电动机所处的周围环境、启动情况以及电动机定子绕组的连接方式进行选择,其选择方法分三步走的方法。
第一步是:看电动机铭牌上的额定电流去选热保护继电器的规格和热元件的电流等级。第二步是:确定好了额定电流值后再去选热元件的电流等级,根据实践经验要选热继电器的热元件额定电流是三相异步电动机额定电流的0.95倍 ~1.05倍之间最好。
第三步是:热继电器的结构形式要根据电动机定子绕组来选择,对于“Y”形的定子绕组可以用两相或者三相结构的热继电器,而对于定子绕组是“△”形的要选择带断相保护的热继电器最好。
热继电器的接线方法
当我们使用的热继电器的额定电流值在10A时所用的铜导线其线径不能低于2.5平方毫米、当是20A时需要4平方毫米的铜线、当时60A时就需要16平方毫米的铜线了。热继电器的发热元件要串在主电路中,接线时做到“高进低出”,也就是电源线从高的接线端子接进从低接线端子接出,并且它的常闭触头一定要串接在控制电路中。