接触器触点损坏故障分析

共 1 个回答

切换为时间排序

2020-05-08 15:01:56

  1. 接触器负责相相与相地直接发生短路,或接触器本身相间短路。短路电流通过触头,导致触头熔焊。

  2. 星-三角启动电机时,星型联结与三角形联结之间没有足够的时间间隔。虽然星形接触器触头已打开,但是星型接触器触头间的电弧熄灭需要时间,如果星型接触器触头间电弧没有熄灭,而此时三角接触器立即合上,就会形成短路短路电流就会引起触头熔焊。

  3. 触头焊接不良,体电阻增大或连接电阻增大,导致触头温升异常,触头熔焊或触点脱落或支撑变形烧断。

  4. 控制电源的电压偏低或线圈控制线偏长引起线圈两端的电压偏低,如果此电压正好处于抖动区,铁芯产生的磁吸力一会儿小于弹簧的反力,动铁芯来回运动带动触头来回抖动,触头时合时分,引起触头间不断燃弧,导致触头熔焊。

5.工作环境恶劣,粉尘太大,由于接触器的防护等级一般为IP20,粉尘会进入到触头的接触面,粉尘会增加触头局部的接触电阻。而没有粉尘的部分,其电流密度会增大,最终温度升高导致锄头熔焊。

6.如果工作环境,高温高湿,也会影响产品寿命,触头熔焊或烧毁

7.选型不当,接触器的容量不够或应用不当,接触器的寿命很快终结,触头烧毁或熔焊。

8.正常现象接触器的寿命终结时触头熔焊。可见明显燃弧生成的墨痕。

本文转自:塔式起重

共 1 条
  • 1
前往
53回答数