西门子PLC的MPI通讯详解

共 1 个回答

切换为时间排序
蓝酱

2020-11-06 02:22:02

西门子PLC的MPI网络通讯

MPI叫多点接口通信,一般用于小范围、小点数现场级通讯,可实现西门子PLC的操作面板(TP/OP)和上位机之间的数据交换,例如西门子PLCs7-200/300/400,它的通讯速率19.2Kbit-12Mbit,最多可连接32个接点,通讯距离50m以内。若以中继器连接,站之间的距离可达9100m,可最多也只能用10个中继器,而且它还占用节点数。

MPI的网络组建:利用STEP7的configuretion里的功能可以给每一个网络节点分配一个MPI地址和最高地址,连接是需要在MPI网络的第一个节点和最后一个节点加终端电阻。

PLC以MPI来实现通讯,可用三种方式解决。全局数据包通讯方式、无组态连接通讯方式、组态连接通讯方式。

实现全局数据包通讯方式:在PLC硬件配置过程,组态需要通讯的PLC站之间的发送区和接收区不需要任何程序处理,只适应s7-300/400之间的通讯。最多也只在一个项目中的15个CPU之间建立全局数据。实现全局数据通讯方法:全局数据包通讯SMATIC Manage里设置s7-300/400MPI的地址,然后在选项/定义全局数据里定义需要通讯的数据地址。带>符号的表示发送数据,对应栏里的是接受数据,最终将设置好的项目下载到PLC即可实现MPI通讯。

无组态连接通讯方式:它适用于S7-200/300/400之间通讯,却不能与全局数据包通讯混淆使用。其为双向通讯方式时,要求通讯双方都有调用通讯块,一个通讯块用于发送数据,另一个通讯块用于接收数据。在OB35中断块中调用SFC65用于发送数据,调用SFC66用于接收数据,随后就是编程。由于接收块只能识别数据的标识符,无论哪个CPU发送的数据都要调用SFC69来释放连接。无组态单向通行方式时:只有在一方编写程序,如客户机与服务器之间的访问模式。只要在客户机编写程序即可,无需在服务器编写程序。因此客户机只要调用SFC通行块就可访问服务器。

组态连接通讯方式:它适用于S7-300/400或S7-400/400之间的通讯,而S7-300/400通讯时,S7-300只能用作服务器,此时S7-400作为客户机对S7-300进行读写操作。S7-400/400通讯时,S7-400即可作为服务器又可作为客户机,其最大数据包长度可达160字节。实现组态连接通讯方法:在项目的NETPRO中设置S7网络连接,在建立连接中块参数ID时需要留意下,它是作为识别发送数据和接收数据的地址标识,在客户端编程需要调用SFB14、SFB15系统功能块,最后保存编译下载至PLC中即可实现通讯。


共 1 条
  • 1
前往
73回答数