【新手】西门子博图基本操作
共 1 个回答
如下操作:
并且可以自己选择存储卡的大小:
如果不合适会报错:
2,PLCSIM仿真,和Step7类似的界面,打开位置不同:
下面的界面大家很熟悉了:
把程序下载下去,使用默认的参数设置就可以了。
3,虚拟机使用CP5711连接博图V13到S7 300,步骤如下:
3.1,打开虚拟机;
3.2,虚拟机全屏,打开V13程序;
3.3,打开程序,选择编写PLC程序,打开带有程序的主界面;
3.4,控制面板,Set PC/PG,选择接入点是CP5711(Profibus),具体是MPI还是Profibus看自己插的位置了;
如果此时找不到5711,那么就需要把外面的CP5711弄到虚拟机里面来了。参见下图。
3.5,点击在线图标,输入参数,连线。
如果通过以太网连接,还麻烦点:如下,
3.5.1,在虚拟机之外设置与PLC同一个网段的IP地址:
3.5.2,Ping PLC的地址,如下:
3.5.3,在虚拟机的控制面板里面Set PC/PG为以太网的网卡:
3.5.4,如果设置了网卡的各种模式都不行,一般来说前两种都可以:
只好如下操作:
点击虚拟机软件菜单“编辑”然后选择“虚拟网络编辑器”,里面有一项“恢复默认设置”,然后确定。
3.5.5,其余操作和上面一样。
下面内容摘自网络:
4,IP地址相关操作:
4.1:PLC硬件组态改好后,再传下去;
也就是设定好离线CPU的IP地址后,在下载窗口,勾上“显示所有可访问设备”,选中对应的CPU下载,IP地址修改成设定的IP地址。
4.2:对于没有设定过IP地址的新CPU,可以直接设定IP;
打开Basic软件—在线访问—打开连接网卡—双击“更新可访问的设备”——找到该CPU——“在线与诊断”——为CPU分配IP地址——IP地址前三个八位位组和电脑一致,第四个位组要与电脑IP区别开;子网掩码要与电脑一致;
4.3:还有一种就是“重置IP地址”;
打开Basic软件——在线访问——找到该CPU——在线与诊断——重置为工厂设置——选上重置IP地址。这样把CPU的IP地址包括程序也清掉了,也就是恢复了出厂的状态。
- 1