断路器接线可以下进上出吗?

共 1 个回答

切换为时间排序
得嘞

2020-08-21 04:26:45
最近有看到关于断路器进线话题的讨论,断路器接线时,可以下端接进线,上端接出线吗?按照常规断路器接线一般都是上进下出,但实际中也有些用下进上出的。

下面是gongkong论坛部分网友的分享评论:


小a:一般200A及以下的只能上进线;大于200A既可以上进线,也可以下进线。请咨询厂家。
你猜你猜:有这种接法但它主要用于总进线接线端,下口接铜排,上口接线,因为从电缆沟中将大线引到断路器上口再引下来太麻烦了,这种接法省时省力,但同时这种接法也有十分大的风险一旦后期工作者不知道的话就惨了!!!我差点为此丧命
夜深微量:这个应该不少人下意识会认为是上进下出,但是在有些电缆横截面积过大的情况下再死磕这个就没什么意思了,具体是上进下出还是下进上出最好还是根据实际情况选择,抛开现场实际谈理论的感觉有点耍流氓的意思,同时作为施工人员的话做好标识,作为检修人员的话最好养成验电的习惯,安全这东西不能马虎,为自己为他人负责,当然,在断路器选择上面也是根据实际情况,我本人虽然刚出来工作不久,但是验电是必不可少的一步,毕竟工作可以慢点,命就一条。
zhoumingyuan:我们国内基本都是按照上进下出的,目前还没有遇到国内设备下进上出的;国外进口设备中经常遇到下进上出,所以具体工作时一定要进行确认。
唐十:一般的是上进下出,这可以理解成行业标准和行业规范,不一般的,也有下进上出,这个主要是  省一次线,省工。所以,在检修作业时,断电后一定要用万用变电压档去测量下,确认下。
问学_23:在现场也遇到过下进的情况,下意识认为下口出不带电的,特别容易出事故,不建议这样用。
lyeey:合资品牌的断路器上下进都可以,国产断路器如果下进上出会降低分段能力,影响20%左右的分断,所以下进上出就务必把分段选的高一点
Gaodengwe:上次现场主电源断路器就是下进上出,还纳闷了一会,还是感觉不太安全。潜意识里下端不带电
will666:进口设备的断路器不太注重进线方向,主要根据线路走向决定。比如控制柜主进线端子在柜子下方,一般就设计成下进线,然后上出线直接连接柜内母排。而分控开关从柜顶母排取电,就是上进线,下出线连接设备端子。


大家在实际的项目中有遇到过断路器下进上出的情况吗?欢迎留言评论

共 1 条
前往
75回答数