资料发电机大修后应作哪些试验
共 1 个回答
(1)二次回路(操作 保护)传动及检查;
(2)发电机起动前之其他试验;
(3)测静、转子回路直流电阻;
(4)励磁机空载特性试验;
(5)发电机短路特性试验
(6)发电机空载特性试验及层间耐压;
(7)测量发电机静、转子励磁回路绝缘;
(8)对民电机作交流耐压试验,直流耐压试验;
①测量发电机静、转子励磁回路绝缘电阻。
因发电机在大修时,励磁机、发电机要解体进行检查处理,静、转子励磁机等线圈绝缘处于大气中,可能吸收潮气使绝缘降低。另外在整个大修过程中,各部绝缘有无损坏,碰坏或缺陷处理不好等现象。测量上述各部绝缘是一基本方法,这是因为绝缘电阻是衡量绝缘质量的一个主要指标,用它可以发现绝缘内有无贯穿的导电通路,并能发现由于高压作用于绝缘后而发展的缺陷,测绝缘的工作,一般在开机前由运行人员去作,发电机静、转子回路绝缘电阻应在通水前测量,绝缘电阻的数值不作具体规定,但应于历史测量结果比较分析,静子回路用1000—2500V摇表测量,应不低于0.5MΩ。
若通水后测量的绝缘电阻值主要的是检查水质,一般为数百千欧(用万用表测量)测量绝缘时,使用摇表,万用表应遵守有关规定。
测量发电机静、转子回路直流电阻的目的,是为了检查线圈内部、端部、引出线的焊缝质量以及连接点的接触情况,实际是检查这些接头的接触电阻有无变化,若接触电阻大,则说明接触不良,该工作由高压试验人员做。
为了检查鉴定大修后的励磁机各特性是否良好,并与厂家原特性曲线比较,一般在发电机与系统并列前,当汽机转速达3000转/分钟时作该试验,其方法如下:
a、在励磁机磁场回路接一电流表(端子609),并接一电压表(端子6.03、6.04)
b、断开发电机、工作励磁要刀闸,解除强励11ZK
c、合上MK开关,慢慢调节RC电阻,逐点读取励磁机电压及其磁场电流,直至励磁机电压达到额定值为止。
采取上升、下降两条特、性曲线与原特性曲线比较应无较大差异。
该试验由试验人员与运行人员共同作,操作时要调整缓慢均匀,读表计要求准确同时进行。
发电机恢复备用,投入各保护(此时甲刀闸在断开)
f、降下发电机励磁电流,断开MK、发电机主油开关及工作励磁刀闸。
待汽轮机转速降下后,拆除短路线及试验表计。
在主控制室发电机端子排上A613、B600、C613接三只电流表,并接励磁电压表,磁场电压表,在灭磁盘接转子电流表(均为标准表)。
d当汽轮机转速至额定后,合上MK开关,调整RC电阻,升起发电机电压,逐点读取发电机电压与励磁机电流数值便可得到空载特性上升部分曲线,直至发电机电压至额定。(励磁机负载特性可同时作出。
e、若作发电机匝间耐压试验时,可将发电机电压升至额定电压的130%时为止,持续时间为3——5分钟,它是专门考核定子绕组匝间、相间绝缘的耐压强度的。
g、RC降至减方尽头,断开MK开关,将所录取的特性与厂家或同类型机组比较应无大的差别,各部恢复正常。
此试验由试验与运行人员共同
在操作时应缓慢均匀,且调整中只允许向同一方向调节,不允许反向调节。
为了检查大修后发电机各保护动作正常与否,各开关动作情况,运行人员应配合继电人员一起传动各保护动作正常,开关动作正常,而后投发电机各保护,该试验应在开机前做。
调速电机方向
d~MK连路主油开关)
发电机强励动作
共 1 条
- 1
88问题数 75回答数