【案例】两台S7-200SMARTPLCModbusTCP(客户端、服务器)互相通信

共 1 个回答

切换为时间排序
月冰冰

2020-06-14 23:14:50




一说到Modbus通信大家肯定第一时间会想到Modbus RTU通信就是串口485通信,那么不知Modbus通信还有以太网TCP通信功能,Modbus TCP比Modbus RTU方便的多,以太网通讯肯定要比串口方便的多,好,话不对说,下面就为大家来解析Modbus TCP通信。


准备工具

1. 一台ST40 CPU

2. 一台ST20 CPU

3. 一台交换机

4. 若干网线

5. 一台电脑(笔记本、台式都可以)

 硬件配置

第一步:(用交换机把ST40与ST20PLC相连接)



组态Modbus TCP客户端

第一步:(在桌面打开STEP 7-MicroWIN SMART编程软件)


第二步:(在左侧项目树库指令从库文件夹下找到Modbus TCP客户端指令 MBUS_CLIENT,把它拖拽出来到程序段中)


第三步:(配置MBUS_CLIENT指令)


MBUS_CLIENT客户端指令各引脚填写如下:

概念:EN:使能端,给EN使能来接通MBUS_CLIENT客户端指令。

填写:使用SM0.0一直为1接通。

概念:Req:Req 参数允许程序向服务器发送 Modbus 请求。

填写:使用SM0.0一直为1接通,一直向服务器发送请求。

概念:Connect:Connect 参数允许程序连接到 Modbus 服务器设备或断开与此设备的连接。

填写:使用SM0.0一直为1接通,一直允许连接。

概念:IPAddr1—IPAddr4是服务器IP地址,对方PLC通信的IP地址

填写:IPAddr1:192  IPAddr2:168  IPAddr3:0  IPAddr4:20  IPAddr1—IPAddr4:192.168.0.20。

概念:IP_Port:客户端尝试连接、且随后使用 Modbus TCP 进行通信的服务器的端口号,默认值:502

填写:这里填写默认值502即可。

概念:RW:分配请求类型(读取或写入),其中 0 = 读取,1 = 写入

填写:0读取,如果是写就填写1,这里呢?只读所以填写0。

概念:Addr:Modbus 起始地址:分配要通过 MBUS_CLIENT 进行访问的数据的起始地址。

填写:这里填写40001寄存器起始地址,不知道的可以参考Modbus 功能表参数。

概念:Count:要进行读写的参数数据长度,就是数据地址个数。

填写:4个,读四个地址。

概念:DataPtr:数据寄存器地址指针,指向本地用于读/写操作的数据地址区域的首地址。

填写:&VB10,地址前面一定要加指针符号(&),否则无效哦!

概念:Done:完成位,程序块指令执行完毕会输出完成位,这里的完成位还可以使用它做轮询哦!

填写:只能填写位地址,这里填写V0.3。

概念:Error:错误位,当程序块或通信出错错误时,Error会输出错误代码,可以根据这个错误代码来查找具体的错误信息,以便解除故障。

填写:只能填写位地址,这里填写MB2。


MBUS_CLIENT客户端指令各引脚填写数据类型如下:

 



组态Modbus TCP服务器

第一步:(在桌面打开STEP 7-MicroWIN SMART编程软件)


第二步:(在左侧项目树库指令从库文件夹下找Modbus TCP服务器指令MBUS_SERVER,把它拖拽出来到程序段中)


第三步:(配置MBUS_SERVER指令)


MBUS_SERVER服务器指令各引脚填写如下:

概念:EN:使能端,给EN使能来接通MBUS_SERVER服务器指令。

填写:使用SM0.0一直为1来接通它。

概念:Connect:1:服务器接受来自客户端的请求;=0:服务器可以断开已经建立的连接

填写:使用SM0.0一直为1。

概念:IP_Port:服务器本地端口号

填写:这里和客户端一致,填写502。

概念:MaxIQ:对应数字量输入/输出点对应Modbus 地址参数,可设置范围:0-256,0表示禁用对输入和输出的所有读取和写入,建议将 MaxIQ 值设置为 256。

填写:256建议范围。

概念:MaxAI:对应模拟量输入参数对应Modbus 地址参数,可设置范围:0-56,0表示禁用对模拟量输入的读取,对于 CPU CR40 和 CR60,为 0

对于所有其它 CPU 型号,为56。

填写:56所以型号都可以。

概念:MaxHold:用于 Modbus 地址V 存储器中的字保持寄存器数,例如,如果要允许 Modbus 客户端访问 2000 字节的 V 存储器,则将 MaxHold 的值设置为 1000 字(保持寄存器)。

填写:这里只需要访问4个字节就可以,所以填写4。

概念:HoldStart:指向 V 存储器中保持寄存器起始位置的指针,简单理解是服务器写入到客户端的地址。

填写:&VB0地址前面一定要加指针符号(&),否则无效哦!

概念:Done:完成位,程序块指令执行完毕会输出完成位,这里的完成位还可以使用它做轮询哦!

填写:只能填写位地址,这里填写M2.0。

概念:Error:错误位,当程序块或通信出错错误时,Error会输出错误代码,可以根据这个错误代码来查找具体的错误信息,以便解除故障。

填写:只能填写位地址,这里填写MB9。


MBUS_SERVER客户端指令各引脚填写数据类型如下:




下载程序

第一步:(下载ST40客户端)


第二步:(下载ST20服务器)



监视并读取数据

第一步:(同时监视ST40客户端与ST20服务器)


第二步:(服务器写数据,客户端读取数据)

ST40 (客户端)读ST20(服务器)数据

ST40(VW10)= ST20(VW0)  ST40(VW12)= ST20(VW2)  

ST40(VW14)= ST20(VW4)  ST40(VW16)= ST20(VW6)


  ST20写 :VW0  VW2  VW4  VW6写四个地址,分别为:VW0:(4) VW2:(6)         VW4:(12) VW6:(48)。


  ST40读:VW10  VW12  VW14  VW16读四个地址,分别为:VW10:(4) VW12:(6)VW14:(12) VW16:(48)


那么此时此刻两台S7-200SMART PLC Modbus TCP(客户端、服务器)互相通信就已经完成了,不知各位大佬学会了木有!

以上知识点大家都理解并且掌握了嘛?如果你还百思不得其解的?可以在上述文章找答案!


原创征集|你分享经验,我送万用表! 2020-09-19
西门子PLC表示 2020-09-19
ABB机器人焊接编程程序详细介绍 2020-09-18
万用表的用途,你知道吗? 2020-09-18
一个操作,配电箱瞬间爆炸,员工当场死亡 2020-09-17
数据线改彩灯 2020-09-17
PLC最全编程算法,不收藏就亏大了! 2020-09-16
Q系列PLC硬件介绍 2020-09-16
5万大奖英雄群逐,2020年龙华区工业机器人大赛初赛笔试圆满结束! 2020-09-15
PLC源型漏型接法讲解 2020-09-15

共 1 条
前往
82回答数