西门子PLC200程序实例

共 1 个回答

切换为时间排序
首级的今川义元

2020-04-30 08:05:35

锅炉采用61FY3液位控制器,和一台差压变送器,西门子S7-200和TD400文本显示器,AB变频器(ACS51001-012A-4),55KW水泵一台。考虑到安全稳定性,可以采用两台水泵,在一台故障时候,进行切换。

二、控制原理

控制原理在进行水位控制的时候,用差压变送器采用锅炉液位信号的模拟量到PLC中,这个值与设定值进行PD调节,输出结果到变频器中,改变水泵频率,来实现供水的多少,以满足负荷变化。当水泵频率降到一定程度,其扬程不足以克服锅炉压力和水位的压力,无法将水加入锅炉之后时,设定最低运行频率以免电机空转,浪费电能或烧坏设备。

三、符号表

四、程序

1.水泵的启停进行控制

2.VD254为TD400手动给定频率