维修电工怎么查电路故障

共 1 个回答

切换为时间排序

2020-06-15 09:04:41

下面我们就以使用频率最高的:三相电动机正反转+限位开关控制的电路来分析故障查找方法。

三相电动机正反转+限位开关控制的电路:是一个由典型的正反转控制电路+限位开关保护+热继保护+自锁互锁等电路构成,使用广泛,原理简单。

假定故障现象:主接触器不吸合或者吸合不上

我们参考以下电路图:

排查故障的方法和步骤如下:一、排除电路元器件本身的机械故障交流接触器自身的故障:是否存在卡死,弹簧是否变形,触点接线端子是否生锈等等。万用表测量接触器的线圈,看是否烧坏,重点测量辅助触点和主触点的动作情况,断电情况下测量常开点和常闭点,手动按下弹簧,看是否常开点闭合,常闭点断开。

① 万用表测量电路保险,停止按钮,启动按钮,判断元器件自身是否完好。

② 万用表测量热继电器线圈,看是否损坏,最重要测量热继电器的常开点和常闭点,看是否热继电器保护动作,才导致电路不通,接触器不吸合。

③ 万用表测量行程开关SQ1,SQ2功能是否完好,是否存在卡死或者接触不良。二、电气电路故障排查(在机械故障排查之后进行)

电气电路故障排查用的最多的就是通过电压测量法和电阻测量法。

下面以电阻测量法为例来说明分析过程,电压测量同理。

a. 首先断电,将万用表打至蜂鸣档或者电阻档。

b. 将万用表两根表针分别插在1号线和9号线,按下SB1(KM1)1-9导通,按下SB2(KM2),1-9导通,如果不导通,就证明线路存在故障。正转回路和反转回路原理相同,不导通就是有故障的回路。假定正转KM1回路有故障:按下SB1(KM1)前提下,保持1号表针不动,另一根表针逐步测量7—5—3—2号线,缩小测量范围,直到万用表有阻值为止,同理可以分析反转回路。

三、电力控制电路多发性故障点:

A. 行程开关故障。

B. 交流接触器自身故障。

C. 接触器自锁故障。

D. 接触器互锁故障。

E. 热继电器保护故障。

F. 电路保险。

共 1 条
  • 1
前往
65回答数