老电工留下的烂摊子,让电工主管也犯难了

共 1 个回答

切换为时间排序
爆鹅

2020-08-30 19:22:15

第二件事是我一来就觉得很奇怪,他们这里制水设备居然全是手动操作的,我上家公司也有同类设备,控制系统很简单,只是几个水位加电磁阀控制,开机之后基本不要人管,而这里看上去高大上,有PLC和触摸屏,居然要靠人时时监视, 前段时间研究了一下, 操作工还很不乐意, 说我别搞乱了搞得设备瘫痪了, 我忍了,发现原来该有的东西不是没有就是坏了, 进水电磁阀都没有,如何实现补水自动控制?水位开关无效,如何实现泵的自动开关?

最终我还是发现,最终的纯水水箱水位是有效的,改为手动开启制水后实现了自动停机, 基本不需要盯着看了,但是要实现不合格水外排的控制,还得增加电磁阀, 领导说算了,能用就行。

A电工说:人无完人,正常的。设备的操作细节和操作习惯,是长期积累形成的,你改进,有的人还真不习惯,甚至拒绝接受设备自动化进步的技改,可能是意识形态,比如该套设备离开我就不能干活了,或者工厂的设备必须依靠人来监控,害怕丢掉饭碗等等。