屡损变压器的真凶竟是它

共 1 个回答

切换为时间排序
EET

2020-08-28 17:31:41

厂里的电工也换怕了,把它加大功率到150瓦,稍用得时间长一点也坏了。本来这种不是立马出现的问题,都不情愿接的,不好判断是否能标本根治的。

老板再三要求查下,测量变压器的输入输出电压基本正常,一开始用钳表测电流也才0.2A,但一分钟左右电流表突然升高到3A,时间大概有三秒,再观察下去发现这是有规律性的,也就是说一分钟就出现一次三秒的过载,有了思路,用钳表把各分支分别查下去,原来是一只35W的交流电磁阀引起的,测量它的阻值是260欧,正常的是350欧,没有明显的短路,也能正常吸合,就是电流大而已(正常0.15A),这样工作已有三个月,事情到此也算有个交待。

变压器的漆包线都变色了

控制变压器

电友:这个故障还真不好找。想当然的会以为是那个变压器故障啊。要我来估计也要坏几个了。

共 1 条
  • 1
前往
69回答数