配电房断路器无规律跳闸,竟是这个原因造成的

共 1 个回答

切换为时间排序
quabell

2020-12-16 10:59:38

按预约时间中午12:10到达现场,经现场物业电工描述:配电房一框架断路器去年就开始出现跳闸现象,一直到现在不定期出现跳闸,有时候再合闸可以运行,有时候需要两次合闸才可以,他们物业电工怀疑是末端有接地漏电,后来末端2P小型断路器全部换成漏电断路器,但负载末端不跳,还是跳配电房框架断路器,一直查不出原因,持着能用的心态拖到现在。 

 我查了一下框架断路器的故障记录,但已经被物业电工清零了,物业电工说已经咨询过断路器厂家是报的短路跳闸故障。按预约时间12:30 停电开始检查:打开配电柜后门看到是并接两根4+1的电缆连接出去,到了电缆末端看到是两根电缆并接到密集母线上,母线上接有三个插接箱,首先拆开插接箱,断开末端线路。再拆了电缆到密集母线的连接,测量密集母线的相与相,相与地之间的绝缘一切正常。再测电缆的相与相,相与地之间的绝缘,相与相之间正常,6根相线其中C相两根,A、B相其中一根对地绝缘为零,用万用表电阻通断档测量是通的,A、B相两根电缆之间不通。

所以判断电缆因绝缘降低引起发热至短路炸断,炸断后相间隔开又可以送电,过段时间因潮湿绝缘降低又短路引起不固定时间跳闸。