情况是这样的:这台机器已经有一年的闲置没用了,还是别人家的,不是他自己家的,是借用别人的。他说自己送电,怎么都不好用,就是跳闸,不知道怎么回事才让我看的。

于是我就开始了检修,第一步看看电机转动怎么样,还很好,挺灵活的;第二步,开始了大修,以为是电容放置时间过长不行了,把电机上面的启动电容(两个)全部拆下来,由于没用万用表测量,只好去做充放电检测电容的性能了,经过检查也是没什么,初步判断还可以,于是装回去了。

经过这么一番折腾之后(时间过去了大概有一个小时了)也没有发现什么情况,这时才想起来看看开关怎么样了结果一看,断路器才10A,可是电机是12KW的啊,我的神啊!绕了一个大弯啊,这不是见笑了吗!回头看了看农民兄弟,问他有没有大一点的空开,于是找来一个32A的换上去OK了。