不是电气故障而导致的电气软故障,老电工太难了
共 1 个回答
接到报修,查图纸,找到plc的信号输入点,到现在蹲点到打嗝时间发现PLC的X16信号有问题会有瞬时的消失,但是会恢复的。初步判断放料气缸的磁性开关故障(不解怎么坏了还会恢复的),临近下班汇报领导待明天抽时间修复,第二天早上准备好磁性开关、工具,继续到现场蹲点,蹲点到气缸,看看信号会不会丢失,想找原因。
最后在放料的时候,找到了信号丢失的原因,因为气缸的气管使用时间较长,老化造成了有一段有开裂,造成了气缸磁性开关,在一定时间后信号的丢失。更换气管后故障消失,设备使用正常。
现在大多数设备都是机电一体化的,机械方面的很多故障都会导致电气方面出现故障。因此在从事电气维修时,如果遇到了维修困境不妨转变一下思路,从机械方面着手查找故障原因也许电气方面的故障会迎刃而解。