因急停按钮接法不当,引发的机组停机
共 1 个回答
简单的接线示意图如下图所示:
不过还是要考虑应用的场合,如我处理的现场,就是一个水泵的操作箱,由于现场震动较大,容易造成常闭触点误动作,因为连接了PLC,在分析问题时相对来说简单了一点。
简单来说说自己的思路吧,现场反映不定期的系统自动停机了,现场电路查线路没有问题,经过现场分析,怀疑是急停按钮的问题,在程序中对急停按钮加了一个计数器,来看急停按钮是否动作,发现计数器不定期计数,果然是急停按钮的故障。
于是,修改程序将急停按钮的触点由NC改为NO,同时,在plc控制程序中也做了相应的逻辑变换。这样的做法在一定程度上能够规避,急停按钮因场地震动原因引起的闪断,但是,存在着断线后急停回路中的安全隐患,只能把它列入平时日常的点检项目中了。