变频器缺相故障如何判断和维修
共 1 个回答
一、靠变频器故障代码来判断是否是缺相故障
检查变频器(丹佛斯VLT系列),发现报警停机alarm,而不是warn,当然无法复位。显示面板上报的是1 R31。查看故障手册,显示是变频器缺相故障。
二、万用表+电笔找故障点
变频器缺相故障分为两种情况,即输入侧缺相和输出侧缺相。
输入侧缺相:找故障点的时候使用万用表测量R、S、T三个端子,380V电压是否正常。如果不正常,向前端查空开和熔断器。
输出侧缺相:分为两种情况,首先直接测量U、V、W的线电压应该为380V,否则变频器自身故障。其次,变频器正常,查看KMB的上下口是否正常。正常的话,拆下KMB输出的三相电源,用万用表的电阻档,测量U、V、W的电阻应该是大概相等的。大部分都是电缆的接线端子或者接头烧断造成的缺相。
三、故障处理
找到故障点后,只需要更换相应的电器元件,或者重新接线即可,再次送电缺相故障应该自动消除了。
四、电机缺相的症状
如果是停机状态下,电机是无法启动的。如果是运行工况下缺相,会发出嗡嗡嗡的声音,并且有异常震动。