PLC得电不运行,为何?

共 1 个回答

切换为时间排序
☆風子

2021-01-08 19:48:52


开始怀疑是电源模块选型选小了,发现电源模块用的PB4没问题。把CPU和D网模块分开再上电,D网模块亮,输入模块的点也亮,说明D网模块和输入模块是好的。那就换个CPU试下吧,结果换了还是一样。

没头绪了,CPU不能运行的原因就几个,那就重新从电源模块开始,结果换个电源模块就可以了。

共 1 条
  • 1
前往
65回答数