PLC的正确接地方法

共 1 个回答

切换为时间排序

2020-04-03 09:32:50

具体的接地方法采用如下:屏蔽线屏蔽层的接地:信号源接地时,屏蔽层应在信号侧接地;信号源不接地时,应在PLC侧接地;信号线中间有接头时,屏蔽层应牢固连接并进行绝缘处理,一定要避免多点接地;多个测点信号的屏蔽双绞线与多芯对绞总屏电缆连接时,各屏蔽层应相互连接好,并经绝缘处理,选择适当的接地处单点接地。



输入输出部分的配线:PLC电源线、I/O电源线、输入信号线、输出信号线、交流线、直流线都应尽量分开布线。开关量信号线与模拟量信号线也应分开布线,且后者应采用屏蔽线,并且将屏蔽层接地。数字传输线也要用屏蔽线,并且要将屏蔽层接地。由于双绞线中电流方向相反,大小相等,可将感应电流引起的噪声互相抵消,故信号线多采用双绞线或屏蔽线。

 1、PLC的接地处理

在PLC控制系统中.具有多种形式的“地”。

主要有:

(1)信信号地:是输入端信号元件——传感器的地。为了抑制附加在电源及输人、输出端的干扰,应对PLC系统进行良好的接地。一般情况下.接地方式与信号频率有关,当频率低于1 MHz时,可用一点接地;高于10 MHz时,采用多点接地;

在1—10MHz间采用哪种接地视实际情况而定。

因此,PLC组成的控制系统常用一点接地.接地线截面积不能小于2 mm2。接地电阻不能大于100Q.接地线最好是专用地线。若达不到这种要求.也可采用公共接地方式。禁止采用与其他设备串联接地的方式。

(2)屏蔽地:一般为防止静电、磁场感应而设置的外壳或金属丝网。通过专门的铜导线将其与地壳连接。

(3)交流地和保护地:交流供电电源的N线,通常它是产生噪声的主要地方。而保护地一般将机器设备外壳或设备内独立器件的外壳接地.用以保护人身安全和防护设备漏电。交流电源在传输时,在相当一段间隔的电源导线上。会有几mV、甚至几V的电压,而低电平信号传输要求电路电平为零。


为防止交流电对低电平信号的干扰.在直流信号的导线上要加隔离屏蔽:不允许信号源与交流电共用一根地线:各个接地点通过接地铜牌连接到一起。屏蔽地、保护地不能与电源地、信号地和其他地扭在一起。只能各自独立地接到接地铜牌上。为减少信号的电容耦合噪声,可采用多种屏蔽措施。对于电场屏蔽的分布电容问题,通过将屏蔽地接入大地可解决。对于纯防磁的部位,例如强磁铁、变压器、大电机的磁场耦合.可采用高导磁材料作外罩.将外罩接入大地来屏蔽。

2、PLC输入输出的配线

PLC电源线、I/O电源线、输入信号线、输出信号线、交流线、直流线都应尽量分开布线。开关量信号线与模拟量信号线也应分开布线,无论是开关量信号线还是模拟量信号线均应采用屏蔽线.并且将屏蔽层可靠接地。由于双绞线中电流方向相反。大小相等,可将感应电流引起的噪声互相抵消.故信号线多采用双绞线或屏蔽线。

共 1 条
  • 1
前往
62回答数