各类传感器接线图,原理图讲的明明白白

共 1 个回答

切换为时间排序
德莉特

2020-05-13 08:39:42

接近开关,光电开关传感器接线图集 



光电开关传感器双线直流接线方法 

光电开关传感器电路原理图 


接线电压:10—65V直流 
常开触点(NO 
无极性 
防短路的输出 
漏电电流≤0.8mA
电压降≤5V
注意不允许双线直流传感器的串并联连接 

光电开关传感器三线直流接线图 

电路原理图 
接线电压:10—30V直流 
常开触点(NO)
电压降≤1.8V
防短路的输出 
完备的极性保护 
三线直流与四线直流传感器的串联 
当串联时,电压降相加,单个传感器的准备延迟时间相加。 


四线直流光电开关传感器接线方法 
电路原理图 
接线电压:10—65V
切换开关 
防短路的输出 
完备的极性保护 
电压降≤1.8V


三线直流与四线直流光电开关传感器的并联接线图 


光电开关传感器双线交流接线方法 


电路原理图 
常开触点(NO)
常闭触点(NC)
接线电压:20—250V交流 
漏电电流≤1.7mA
电压降≤7V(有效值) 
双线交流传感器的串联 
常开触点:逻辑 
常闭触点:或非逻辑 
当串联时,在传感器上的电压降相加,它减低了负载上可利用的电压,因此要注意:不能低于负载上的最小工作电压(注意到电网电压的波动)。 

机械开关与交流光电开关传感器串联接线方法 
断开的触点中断了传感器的电源电压,若在传感器被衰减期间内机械触点闭和的话,则会产生一个短时间的功能故障,传感器的准备延迟时间(t≤80ms)避免了立即的通断动作。 
补偿方法:将一电阻并联在机械触点上(当触点断开时也是一样),此电阻使传感器的准备时间不再起作用,对于200V交流,此电阻大约为82KΩ/1w 
电阻的计算方法:近似值大约为400Ω/V


双线交流光电开关传感器的并联接线方法 
常开触点:逻辑 
常闭触点:或非逻辑 
闭和触点使传感器的工作电压短路,当触点短开以后只有在准备延迟时间(t≤80ms)之后传感器才处于功能准备状态。 
补偿办法:触点上串联一个电阻可以可靠地保证了传感器的最小工作电压,因此避免了在机械触点断开之后的准备延迟。 
计算电阻的公式:R=10/I P=I²×R




共 1 条
  • 1
前往
56回答数