传感器如何与PLC进行连接?
共 1 个回答
1.常开常闭触点
如:接近开关、光电开关、压力开关、限位开关等。它们的作用就是将某个点利用触点通断将信号传入PLC。
举个例子:光电开关。
光电开关有普通型,反射型,自发自收型等。为了便于理解,小编拿普通型来说,普通型就是2个模块,一个发出红光(发射端),一个接受红光(接收端)。当人们将这一组光电开关安装在合适位置时,发射端发出的光能被接收端接受,此时触点不动作(有些品牌可以设置成接受红光触点动作,也可以设置接受红光触点不动作)。当2个模块之间有物体挡住红光后,触点动作。如之间将一对常开点接入PLC,触点不动作时,常开点在断开位置,电无法传至PLC,当触点动作后,常开点闭合,电传至PLC内部,PLC检测到电压,PLC输入点得电动作。
2.模拟量
如:电流变送器,压力变送器等。
触点只能将一个信号的通断状态传入PLC,但工控现场有很多信号,如:压力、电流、温度等需要上传至仪表室供操作员使用。这样模拟量信号就应运而生。
举个例子:用4-20mA信号传输0-100℃。
我们知道,对于PLC来说:压力、温度、电流、位置,它是不理解的,模拟量信号进入PLC之后仅仅是一个数字。以西门子PLC为例。如果用4-20mA信号传输0-100℃,那么在你设置PLC模拟量通道1为4-20mA信号后,将温度变送器与通道1相连。此时PLC内部会有一个数字,一个5400-27000之间的数字,这个数字与0-100摄氏度对应。0℃对应5400。而100℃对应27000.
20℃为9720,50℃为16200.然后我们通过这些数据就能判断仪表所测量到的值。
共 1 条
- 1
95问题数 53回答数