带PLC设备电气故障,现场维修经验分享

共 1 个回答

切换为时间排序
X54845

2020-08-30 23:14:28



      1.经过查看触摸屏的PLC的输出点,是有输出的;2.电磁阀动作频繁,中间肯定是经过了保险丝或者中间继电器;3.经过询问,没有检修过,中间线路损坏的可能性比较小。
      那么1和3的问题基本可以排除,剩下2了。电磁阀是DC24伏的,仔细看看PLC输出的是正极,也就是说中间肯定有保险丝或者中间继电器之类的,不然动作这么频繁烧坏了PLC那成本有点高啊!
      顺着PLC的输出点,输出点的线号,慢慢的找到了端子排似的保险,掰开一开,都发黑了。换吧,把旁边一个没用的保险管拔出来换掉,OK!电磁阀恢复正常。

共 1 条
  • 1
前往
63回答数