固态继电器被击穿,不要急于更换!
共 1 个回答
图一
图一就是我们的固态继电器,它在温控加热设备中应用相当广泛,它是无触点的开关,代替了传统的接触器!因为加热设备对温度有控制,而温度变化频率也是非常高的!所以对触点的通断频率也是很高的(说明一下:我们对设备温控时,需设定一个温度值,让它恒定在这个值。当温度低了,我们控制接触器吸合进行加热,当温度高了我们要释放接触器停止加热)!而且加热设备都是大电流,对接触器触点损耗也是相当大的!
固态继电器(SOLIDSTATERELAYS,以下简写成“SSR”),是一种全部由固态电子元件组成的新型无触点开关器件,它利用电子元件(如开关三极管、双向可控硅等半导体器件)的开关特性,可达到无触点无火花地接通和断开电路的目的,因此又被称为“无触点开关”。用隔离器件实现了控制端与负载端的隔离。固态继电器的输入端用微小的控制信号,达到直接驱动大电流负载。
大家可以看到图一标有(INPUT)为控制端,(OUTPUT)为输出端!只需要在控制端加一个3到32V的DC直流,那么输出端导通(1号端子和2号端子接通),控制端不加电压时输出端(1号端子和2号端子)两端间电阻无穷大(如图二)!
图二
用万用表欧姆档打为1,阻值无穷大,两点为断开状态!
(图三)由于负载的短路,固态继电器已经损坏
图三
损坏后,控制端不加电压输出端也导通了!用万用表欧姆档测,阻值为0!
下面我们来讲一个实例:先看固态继电器,应用图!大部分都是这样来使用固态继电器的!图四
图四
固态继电器控制输入端的电压一般由PLC或者温控表,输出端给定!
先看图五
图五
温控表设定温度为218度,但实测出来却有243度!那么这种情况,我们基本上可以判断出是由于固态继电器输出端被击穿,固态继电器不受温控表的控制了,我们加热圈一直处于通电状态,一直加热!
同时在我们更换温控表是应注意下面举例!如图六
图六
红线为固态继电器的出线端,黑线为零线!当给固态继电器加控制电压时,输出端导通!此时火线和零线短路将击穿固态继电器输出端,且前端空气开关跳闸!由于短路的线径小瞬间短路部分的线被熔断如图七
图七
此时换上新的固态继电器即可!
有时候线径大,空开跳闸后,短路线并没有被熔断。然后有的维修技术员看见固态继电器前端空气开关跳闸后,一检查固态继电器,发现被击穿,他换上新的固态继电器后立即合闸通电,结果造成新的固态继电器损坏,得不偿失!再更换固态继电器之前一定要检查负载端是否短路,如果短路,需找出短路点,处理好!再更换固态继电器!
固态继电器的损坏,一般都是由于负载短路造成!
- 1