NPN型编码器和PNP型编码器怎样与PLC连接呢

共 1 个回答

切换为时间排序
词不荡

2020-04-05 19:28:45


如果使用的是NPN型编码器,则需要将CPU模块的数字量输入通道接成源型输入方式,也就是将通道的公共端(M)接到24V电源正极,然后将编码器的输出信号(比如A相和B相),连接到数字量输入通道(比如:I0.0和I0.1);



如果使用的是PNP型编码器,则需要将CPU模块的数字量输入通道接成漏型输入方式,也就是将通道的公共端(M)接到24V电源负极,然后将编码器信号接到输入通道中;

共 1 条
  • 1