取反、逻辑与指令在实际生产中的应用

共 1 个回答

切换为时间排序
云紫_

2020-09-07 03:36:59

方式一:用开关量继电器控制编程。当有故障时,I点直接复位Q输出,程序如下:则需8条回路。

停机继电器控制程序

方法二:用功能指令编程:

当发生故障时,如第三台及第四台发生故障时,则IB0=0000 1100,如果8台电机运行状态为QB0=1101 1101,则先把IB0传送给VB10,然后利用【取反】功能指令,把VB10各位取反,则VB10=1111 0011,传送给VB20,再利用【逻辑与】指令,将VB20与QB0相与,根据遇0得0特点,把Q0.2,Q0.3置零,从而停第三台及第四台电机。

程序如下


原QB0的状态


IB0取反后的状态VB20,与QB0逻辑与后的状态如下:

故障发生后QB的状态


共 1 条
  • 1
前往
58回答数