ingleGaming

2020-06-28 19:45:58

提升机

1、提升机安装前的准备工作

  (1)划定安全警戒区域,指定监护人员,非工作人员不得进入警戒区内。

  (2)提升机架体的实际安装高度不得超出设计所容许的zui大高度,并做好以下检查,内容包括:1)金属结构的成套性和完好性;2)提升结构是否完整良好;3)电气设备是否齐全可靠;4)基础位置和做法是否符合要求;5)地锚位置、连墙杆(附墙杆)连接埋件的位置是否正确和埋设牢靠;6)提升机周围环境条件有无影响作业安全的因素。尤其是缆风绳是否跨越或靠近外电线路以及其他架空输电线路。必须靠近时,应保证zui小安全距离并采取相应的安全防护措施。

 

2、架体安装

  (1)安装架体时应先将地梁与基础连接牢固,每安装2个标准节(一般不大于8m)应采取临时支撑或临时缆风绳固定,并进行初校正,在确认稳定时,方可继续作业。

  (2)安装龙门架时,两边立柱应交替进行,每安装2节,除将单肢柱进行临时固定外,尚应将两立柱横向连接或一体。

  (3)利用建筑物内井道做架体时,各楼层进料口处的停靠门,必须与司机操作处装设的层站标志灯进行联锁,阴暗处应装照明。

  (4)架体各节点的螺栓必须紧固,螺栓应符合孔径要求,严禁扩孔和开孔,不得漏装或以铅丝代替。

  (5)装设摇臂把杆时,应符合以下要求:把杆不得装在架体的自由端处;杆底座要高出工作面,其顶部不得高出架体;杆安装保险钢丝绳,起重吊钩应装设限位装置;杆与水平面夹角,应在45-70之间,转向时不得碰到览风绳。

  

3、安装中技术要求

  (1)立柱兼作导轨架,为吊篮运行滚动的轨道,其标准节接头处阶差应小于1mm,安装时必须注意调整;

  (2)立柱全高的垂直度偏差应≤1.5‰;

  (3)各连接螺栓必须紧固;

  (4)高空作业人员必须有高空作业的身体条件,系好安全带,门架下和立柱周围2m内禁止站人,以防物体跌落伤人;

  (5)四级风以上禁止安装作业。