水冷机组热量带不出去是为什么?

共 1 个回答

切换为时间排序
ar

2021-07-02 10:46:06

是中央空调机组上经常超压报警或保护性停机吗?

如果是的,那水冷机组的冷冻水管路都没有问题的话,这个现象的原因应该是冷却系统(冷却塔循环管路)散热不良,所以造成了制冷剂蒸发压力过高而产生"高气压保护"或报警,应该着重检查和清理冷却系统而不是冷冻系统。

一般情况下,影响到冷却系统效果的有:

1. 冷却系统水流量是否正常 (因为如果有两台冷却泵而工作时只开其中一台的话,可能会因为该泵管路上的止回阀不正常而使冷却水产生"管内回流",引起到冷却塔的水量减少,影响冷却效果)

2. 冷却塔是否作有效地清理? (包括可能产生的青苔的去除等)?冷却塔的布水器管路是否有损坏或者工作不正常(不产生回旋转动工作)?

3. 冷却塔周围是否有影响热空气有效扩散的障碍物?

如果上面的现象都不存在,那应该是中央空调机组的原因了,可检查是否把制冷剂蒸发压力设置得不对或者其他原因。

共 1 条
  • 1
前往
81回答数