发电机保护配置原则?

发电机保护配置原则是什么?

共 1 个回答

切换为时间排序
nthony

2021-07-08 20:49:33

发电机

 

  电力系统的核心是发电机,要保证发电机的安全、可靠运行,就必须针对其各种故障和异常工作情况,按照发电机容量及重要程度,装设完备的继电保护装置。

 

  主要包括以下几方面:

 

  1、反映定子绕组匝间短路的匝间短路保护;

  2、反映励磁回路接地的励磁回路一点和两点接地保护;

  3、反映相间短路的纵联差动保护;

  4、反映定子单相接地短路的定子接地保护;

  5、反映发电机外部相间短路的后备保护及过负荷保护;

  6、反映电子绕组过电压的过电压保护;

  7、反映逆功率的逆功率保护;

  8、反映低励磁或失磁的失磁保护;

  9、反映发电机失步的失步保护;

  10、反映定子铁芯过励磁的过励磁保护保护;

  11、反映低频率的低频保护。

 

  发电机保护配置原则

 

  1、对 300MW 及以上汽轮发电机变压器组,应装设双重快速保护,即装设 发电机纵联差动保护、变压器纵联差动保护和发电机变压器组共用纵联差动保护; 当发电机与变压器之间有断路器时,应装设双重发电机纵联差动保护;

  2、1MW 以上的发电机,应装纵联差动保护;

  3、对发电机变压器组,当发电机与变压器之间有断路器时,发电机装设单 100MW 及以下发电机, 独的纵联差动保护; 当发电机与变压器之间没有断路器时,可装设发电机变压器组共用纵联差动保护,100MW 及以上发电机,除发电机变压 器组共用纵联差动保护外, 发电机还应装设单独的纵联差动保护, 200~300MW 对 的发电机变压器组可在变压器上增设单独的纵联差动保护,即采用双重快速保护;

  4、对于采用发电机变压器组单元接线的发电机,容量在对 100MW 以下的, 应装设保护区小于 90%的定子接地保护; 容量在 100MW 以上的, 应装设保护区为 100%的定子接地保护;

  5、1MW 以上的水轮发电机,应装设一点接地保护装置;

  6、与母线直接连接的发电机,当单相接地故障电流大于允许值时,应装设有选择性的接地保护装置;

  7、转子内冷汽轮发电机和 100MW 及以上的汽轮发电机,应装设励磁回路 一点接地保护装置,每台发电机装设一套;并可装设两点接地保护装置,每台发电机装设一套,对旋转整流励磁的发电机,应装设一点接地故障定期检测装置;

  8、100MW 以下,不允许失磁运行的发电机,当采用半导体励磁系统时,宜装设专用的失磁保护;

  9、100MW 以下的汽轮发电机,对一点接地故障,可采用定期检测装置。对两点接地故障,应装设两点接地保护装置;

  10、100MW 以下但失磁对电力系统有重大影响的发电机及 100MW 及以上 的发电机应装设专用的失磁保护。对 600MW 的发电机可装设双重化的失磁保护。

共 1 条
  • 1
前往
66回答数