防火阀和排烟防火阀的区别在哪里?

排烟阀如何分类?有什么作用?

共 1 个回答

切换为时间排序
GC-OBC

2021-07-08 21:05:19

排烟防火阀

排烟防火阀,消防部件,一般安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,发生火灾时开启排烟,当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭,起隔烟阻火作用。

防火阀一般设在通风空调管路穿越防火分区处。平时开启,火灾时关闭以切断烟、火沿通风管道向其他防火分区蔓延。

该类风阀有分为以下3类:

1.由安装在阀体中的温度熔断器带动阀体连动机构动作的防火阀。该温度熔断器的易熔片或易熔环熔断温度70℃,这类防火阀用的最多。安装时要特别注意,温度熔断器一定要应着气流方向安装。当防火阀带有调节功能时,又称为防火调节阀。

2.由设在顶棚的温感器联动的防火阀。该类阀门国内使用较少。

3.由设在顶棚的烟感器联动的防火阀。该类阀门通常又称为防烟阀。

提示:根据工程需要,有的防火阀上既设有温度熔断器又与烟感器联动,这类阀门称为防烟防火阀。在兼用系统中,有的在干管上设排风口。排烟时改风口就应关闭,这时便可采用防火阀与百叶风口组合而成的防火风口。

排烟阀类设在专用排烟道或兼用风道上,按防烟分区设置。主要有以下3种:

1.排烟阀,对于防烟分区内的兼用支风道,排烟阀是常开的,而且由于着火区的不确定性,该排烟阀又应该是可开、可闭的,因此应采用电动式。任一防烟分区失火,均可有消防中心控制该区排烟阀开启排烟,其他分区的排烟阀关闭。若防烟分区内支风道不兼用,即在原风道上并联一专用排烟止管,这时排烟支管上的排烟阀是常闭的、并与烟感器联动的电磁式手动复位阀门。一般非兼用的排烟系统中的排烟阀亦是如此。

2.排烟口由排烟阀与百叶风口或板式风口组成,用在排烟系统火箭用系统的专用排烟支管上。

3.排烟防火阀,排烟阀体上加装280℃熔断的温度熔断器便构成排烟防火阀。当排烟温度达280℃时,温度熔断器动作,阀门关闭,停止排烟。

提示:此外在排烟干管与排烟竖井连接处或穿越风机机房的墙面处应设280℃熔断关闭的防火阀或防火调节阀,以阻挡火势蔓延。

排烟干管

正压送风口由常闭型电磁式多叶调节阀加上百叶风口组成,每层设置。火灾时,一般由消防中心控制着火层及相应上、下层的风口开启加压,手动复位。也可采用电动式,由消防中心控制复位。

楼梯间则多采用自垂式百叶作正压送风口,但消防控制中心无法监测风口的启闭状况。为此,也可按前室形式选用,并由消防中心来控制启闭。

送风口

“排烟防火阀”与“防火阀”用途区别

1.70度防火阀用在空调送风、通风系统管道上;平时常开,发生火灾时关闭,联锁风机,使风机关闭;

2.280度防火阀用在排烟系统管道上,平时常开,发生火灾时排烟,当烟气温度达到280度时,防火阀关闭,联锁风机关闭;

3.280防火阀应为常开,又叫高温防火阀,一般安装在有高温环境的通风管道中,当温度到达280后易熔合金熔化,阀门关闭,同时可以用24V电信号控制。如果说是280排烟防火阀应为常闭,安装在排烟管道中发生火灾时控制中心给出电信号使其打开排烟,当温度到达280时易熔合金熔化阀门关闭,是一种二次动作的阀门。

4.通风管是火灾时不使用的到70度时关闭防火阀起到阻止火灾蔓延的作用。排烟系统的防火阀是在火灾是排烟的,烟气温度较高,到280度时,这个火灾通过机械排风已经达不到效果了,排烟阀关闭防止风机等设备损坏。

5.70度防火阀常开,防火常开;遇火关闭。

6.排烟防火280常闭,遇火打开,开始排烟;当空气气流到280关闭。

 

共 1 条
  • 1
前往
59回答数