制冷机组的主机有哪些安装规范?

安装制冷机组的主机有哪些操作规范?

共 1 个回答

切换为时间排序
执镰盾之猫

2021-07-08 21:07:16

制冷机组的主机

  制冷机组(Refrigeration unit)是由制冷压缩机、冷凝器、冷风机(蒸发器)、电磁阀四大部件为主,加上油分离器、储液桶、视油镜、膜片式手阀回器过滤器等部件组成,我根据自己的经验总结出以下操作规范:

  1、散热器安装

  散热器安放位置离主机越近越好,最好在主机偏上位,散热器安装位具备最佳散热环境,吸风口不能对着其它设备出风口,特别是油性气体,出风口不能短路及对着别处窗口(特别是居民窗口)和设备,离地应有 2M 高,安装水平牢固。

  2、铜管排放

  所有铜管需分别穿保温管与同方向电线一起用空调扎带一起包扎好,尽量走直管样并分段固定,保温管与保温管接头处用电工胶布密合。

  3、电线排放

  所有电线除用空调扎带扎好外,需用波纹软管或走线槽穿管保护,温度显示导线尽量不与电线靠在一起排线。

机器

  4、制冷系统连接

  因主机冷凝器、蒸发器在厂里都经过打压密封,因此开封时,都应有压力,可查是否有漏,出厂铜管应两头有封尘措施,施工时也要注意随时密封,以防水灰尘进入管内,冷凝器→主机→蒸发器,铜管连接以焊接方法,接口牢固美观。

  5、根据各用电电器性能配置导线

  导线线径达到要求,接头牢固,需保护穿管则不能省,接电正确。导线进蒸发器接线盒孔,需硅胶密封,接灯如是 36V 电以上则需接地线,主机电柜内进电需三相五线制,要有可靠接地。

  6、温控固定在天板上

  温控固定在天板上,探头与温度显示探头一齐穿入库内蒸发器回风口,且悬空,化霜温控也固定在天板上,探头另穿孔入库内蒸发器回风口,探头插入翅片中(不能靠近电热管)。

  7、所有接线处密封

  如天板上无法上人,则把温控及化霜温控固定在库内蒸发器后一角,所有接线处密封,其它同上。

  8、平衡孔(均压阀)高度为立板上部下来 200MM 开孔

  平衡孔(均压阀),不要装在显眼处及出风口立板上,高度为立板上部下来 200MM 开孔。

  9、库板与部件缝隙需用密封胶密封

  所有贯穿库板的部件,库板与部件缝隙需用密封胶密封。

机器

  蒸发器的安装规范

  1、安装内容

  先把吊装螺丝孔开好,并开好铜管及电线孔,后二孔要修整以防快口留下隐患,自配排水管的蒸发器背面与立板定位为 300MM ,蒸发器排水孔与立板预先安好的排水孔位垂直,两者间高差为 250MM ,如是冷冻库,排水管内穿排水电热丝,排水电热丝发热部位,只能伸到库板内 50MM 处,排水管外部保温处理,冷藏不需电热丝,其它相同。

  2、吊装注意

  蒸发器进风口不能对着库门,蒸发器最好吊放在冷库最长端,蒸发器出风口最好不要对着门,(蒸发器取位居中,以便维修)。

共 1 条
  • 1
前往
68回答数