玻璃钢冷却塔在使用过程中出现的故障及维修方法

共 1 个回答

切换为时间排序
hana520

2021-07-08 21:08:07

冷却塔

  由于冷却塔的具体条件和损害特点,其运行和维修也具有一定规律和特点:

  第一冷却塔的运行监督、调整、维护工作应及时进行,并与所处季节相适应,在入夏前作好水槽的清扫和喷溅装置的清理工作,实践证明,可取得降低循环水温0.5-1.00C的效益。寒冷地区和严寒地区应特别注意确定合理的冬季运行方式,并采取可靠的防冻措施。

冷却塔

  第二高质量的进行塔壁喷浆修补是保持塔筒寿命的必要和有效的措施。严寒地区低质量的喷浆大修周期仅有2-3年,而高质量的喷浆大修周期可达10年。提高喷浆修补的质量是延长检修周期、减少维修停运的影响、减少维修费用的重要措施。

  第三淋水装置的维修应根据具体情况及时组织小修,合理组织大修。大修与小修方案的选择,除应考虑本次维修的费用因素外,应认真考虑其热力效果,切实强调维修质量,延长大修周期,可以达到的大修周期为:木制淋水板-8年,水泥淋水板条—8年,蜂窝纸—5年,水泥方格网—12年,塑料淋水填料—8-10年。

共 1 条
  • 1
前往
63回答数