螺杆空压机吸附式干燥机出现故障的原因是什么?
螺杆空压机吸附式干燥机的故障如何解决?
共 1 个回答
近年,干燥机的应用日益广泛,皮革干燥,实验室干燥,干燥应用场合也日益增加,但是干燥机遇到故障该如何维护呢,螺杆空压机吸附式干燥机故障又该如何排除呢?下面为你做一下详细介绍。
一、螺杆空压机吸附式干燥机电源指示灯不亮
a 电源未接通。检查电路终端板上的电压。
b开关置于关的位置。将开关置于开的位置。
c开关失灵。更换开关。
d指示灯被烧毁。更换指示灯。
二、吸附式干燥机出口露点过高
a超出最大流量值和超过设计条件,
b干燥剂没有吸附作用,
c使用寿命已结束,
d干燥剂已被污染(如被油污染),
e过早饱和(吸水过多),
f气流进入干燥机前没有预处理除去液态水;
三、螺杆空压机后处理干燥剂过早饱和
a 再生气率不足,
b 再生气 阀排放不出,
c 再生循环时,工作塔压力并未完全下降I无法降到2kgf/cm2以下),造成压力差太小,
d 排气消音器堵塞,
e 排气 阀无法打开,
f 单向阀卡住无法正常关闭:设置不当,定时器故障;
四、螺杆空压机吸附式干燥机工作塔压达不到系统压力
a 再生气/升压阀无法关闭,
b 下游空气的需求量过大;
五、吸附式干燥机再生塔压无法降到2kgf/cm2以下
a 消音器堵塞,
b 单向阀失灵,
c 排气阀开启过久,
d 再生气/升压阀无法开启;
六、吸附式干燥机再生循环时再生气排放量过大
a 进气阀无法关闭;
b 单向阀失灵;
七、吸附式干燥机两塔不能循环再生和干燥
吸附式干燥机两塔不能循环再生和干燥会造成一塔持续再生,而另一塔持续工作,工作塔因不堪负荷而饱含水分,出口露点温度持续上升直至超出设计的露点温度要求。吸附式干燥机两塔不能循环再生和干燥的原因与解决方案如下:
a 进气阀、再生气、升压阀失灵:检查所有阀门的工作状况,维修或更换有关阀门。
b 电控箱内的压力开关失灵:
c 更换压力开关;
共 1 条
- 1
68问题数 53回答数