新版GMP负压称量罩风速设计遵循什么要求?

一款合格的负压称量罩的基本标准如何判断?

共 1 个回答

切换为时间排序
adleh

2021-07-08 21:11:44

负压称量罩

新版GMP对负压称量罩在风速设计上有着严格的要求;风速的设计跟称负压量罩的高效现场检漏、气流流型、风速及均匀度、排除风量比例、以及温度等有着紧密的关系,是影响负压称量罩的重要因素,也是检测和判断一款负压称量室是否是合格产品的重要因素。

一款合格负压称量罩的基本标准判断如下:

高效现场检漏判断标准:高效下游不检测到超过0.01%的泄漏率。

气流流型判断标准:气流呈单向流状态、无涡流、反流或扩散产生。

负压称量罩

风速及均匀度判断标准:

a、送风;送风风速0.36-0.54m/s,每个膜面平均速度同样在总平均速度10%误差以内。另,任一点都没有偏离其所属膜面均值的12%。

b、回风(均流膜5点法取点);每部分的平均速度在总平均速度10%误差以内,并且任一个数据都没有超过其所在的格栅风速均值的12%。

负压称量罩

排除风量比例断标准:使用风量罩量出排风量,根据风速及均匀度测试得出的送风风量计算二者之间的比例。

温度断标准:负压称量罩的运行部造成室内温度盛高明大于2°C。

共 1 条
  • 1
前往
68回答数