冷却塔如何安装及安装需要注意哪些事项?

如何正确安装冷却塔?

共 1 个回答

切换为时间排序

2021-07-08 21:12:27

冷却塔

冷却塔是在塔内使空气和水进行热质交换,从而降低冷却水温度的设备,空调制冷系统所用的冷却塔多为逆流式和横流式,其淋水装置采用落膜式。一般单座塔和小型塔多采用逆流圆形冷却塔,而多空塔和大型塔多采用横流式冷却塔。下面让我们来了解一下冷却塔安装方法吧。

一、 选择适当的安装场地

地面承载应参考冷却塔之运行重量以及设计安装系数,校核安装地基的承载能力。 环境条件:

1、冷却塔入风口端与相邻建筑物之间最短距离不应小于1.5倍塔高。

2、不宜装在变电所,锅炉等有热源的地方。塔顶要远离明火。

3、不宜安装在腐蚀性气体存在的地方,如烟囱旁及温泉等地区。

二、安装须知

1、冷却塔基础需按规定尺寸预埋好水平的钢板,各基础面高应该在同一水平面上,标高误差1mm以内,分交中心误差2mm以内。

2、塔体放置应该水平,有条件应该整体基础。

3、在水塔安装时,安装人员应踩在底盘的加强筋上面,以免压坏底盘。另外在安装卡外壳,底盘等纤维件时,应先穿螺丝钉,然后依次逐渐上紧,以免外壳、底盘变形。在确认底盘没变形,且接触处及附近干净。干燥的情况下,方可在接缝处辅设纤维毯及涂擦树脂,以免使用时漏水。

三、启动前准备

1、开启水盆排污阀门,清理水盆中泥尘,污物。冲洗塔体个部件。

2、调整风机,使风机叶片角度一致,与塔体外壳间隙均匀。

3、检查各运转部件运转是否灵活。

4、调整浮球阀,使水盆水位保证在溢水口以下20cm。

冷却塔

四、启动

间歇开动水泵,使循环水管内之空气完全排出,然后启动风机。

1、开的时检查入风位和出风位环境是否正常。检查风机运运转时风向是否向上。

2、调校水流量至水塔运行正常之水流量。

3、检查电机每相运行电压及电流不可超过电机铭牌所示。

4、用户电源电路应有缺相保护及过载保护措施。

冷却塔

五、运行检查

应保持塔内清洁,防止污垢及其藻类形成。保持循环水量,确保冷却塔之冷量负载。定期检查冷却塔之水盆运行水位、冷却水温、电机电压、电机电流以及整塔振动情况和噪声值。

六、其他事项

1、安装完毕时,应及时检查有无工具和其他物品放在塔内或排风扇口。

2、注意开机使用时检查配管和水盘有无漏水。

3、供水水源低于冷却塔时或水压不够供水时,需另装一台水泵或另安装一较高之补水箱,以供补填用水。

4、调整安装时,填料上不允许直接踩踏,如需要踏在上面应先以木板暂垫在填料上。

共 1 条
  • 1
前往
70回答数