排烟防火阀与防火阀的工作原理是什么?

在排烟防火阀与防火阀设置时,需要注意什么?

共 1 个回答

切换为时间排序
辺ななみ

2021-07-08 21:15:29

防火排烟阀

在当今中央空调行业大力发展的趋势下,建筑行业对防火排烟阀的需求量很大,有些人对防火阀和排烟阀的功能区分不开,那么下面就给大家介绍一下两者的工作原理。

防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。性能及用途 ;采用70℃温度熔断器自动关闭(防火),可输出联动讯号。用于通风空调系统风管内,防止火势沿风管蔓延。

设置部位:通风、空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为70℃的防火阀:

 

1.穿越防火分区处;

2.穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;

3穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处;

4.穿越防火分隔处的变形缝两侧;

5.竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段。

注:当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀。

设置要求:防火阀的设置应符合下列规定:

1.防火阀宜靠近防火分隔处设置;

2.防火阀暗装时,应在安装部位设置方便维护的检修口;

防火排烟阀

3.在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料;

4.防火阀应符合现行国家标准《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB15930的规定。

排烟防火阀:

概念:安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃关闭,并在一定的时间内能满足漏烟量和耐火完整性要球,起隔烟阻火作用的阀门。(排烟防火阀的名称符号PFHF)组成排烟防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。性能及用途; 电讯号开启,手动开启,输出动作电讯号,用于排烟风机吸入口管道和排烟支管上,采用280℃温度熔断器重新关闭。

设置部位:

1.排烟管在进入排风机房处;

2.穿越防火分区的排烟管道上;

3.排烟系统的支管上。

防火排烟阀

排烟阀:

概念:安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口处),平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾或需要排烟时手动或电动打开,起排烟作用的阀门。带有装饰口或进行过装饰处理的阀门称为排烟口。(排烟阀的名称符号PYF 组成,排烟阀一般由阀体、叶片、执行机构、弹簧机构等组成。性能及用途; 电讯号开启或手动开启,输出开启电讯号联动排烟机开启,用于排烟系统风管上。

设置部位 :

1.机械排烟系统各支管端部处;

2.机械排烟系统烟气吸入口处。

共 1 条
  • 1
前往
56回答数