软水处理器如何安装?

安装软水处理器时有什么注意事项?该如何正确安装软水处理器?

共 1 个回答

切换为时间排序
K_骑士

2021-07-08 21:15:53

软水处理器

软水处理器是采用离子交换原理,去除水中钙、镁等结垢离子,通常由控制器、树脂罐、盐罐组成的一体化设备。今天给大家讲一下关于软水处理器的安装知识。

一、安装位置的选择

1、应置于室温低于1°C和高于49°C的环境中。

2、应尽可能靠近排水处。

3、因要经常性向盐箱中加盐,应考虑放盐的位置。

4、如果有需要其它水处理设施,应考虑预留安装位置。

5、不要安装于离锅炉3米以内的地方,否则热水会回流至软水处理器中,从而造成损坏。

6、远离酸性物质和酸气环境。

软水处理器

二、电器的连接

所有电器连接必须遵守电气施工规范。

1、有独立的电源插座。

2、确认控制器的电器参数与电源一致。

软水处理器

三、管道的连接

管道系统的连接应符合给排水管道施工标准。

1、按照控制口径连接进、出水管。

2、软水处理器出水口应安装取样阀,进水管道建议安装y型过滤器。

3、各管道之间必须设独立的支架,不允许将管道的重力、应力传给控制阀。

4、进、出水管应装有手动阀门,出水管之间应安装旁通阀门,一来便于排出安装焊接过程中的残余物,避免污染树脂;二来方便检修。

5、排水管与排水道水面之间必须保持一定的空间,以避免产生虹吸现象。

6、尽量缩短排水管的长度(<6米),并不得安装各类阀门,在软水处理器安装过程中只可采用聚四氟乙烯胶带密封。