消防泵故障的原因分析和措施
消防泵故障的原因和排除方法有哪些?
共 1 个回答
消防泵顾名思义,消防上用的泵,消防泵是引进国外产品,根据不同的分类方式分为不同的种类 以它全密封、无泄漏、耐腐蚀之特点,广泛应用于环保、水处理、消防等部门,是用来抽送各类液体,是创建无泄漏、无污染文明车间、文明工厂的理想用泵与消防系统的。
泵类型都差不多的,只是扬程和流量有不同。消防泵对于我们的消防安全十分重要,在产品选择是需要做更多的准备。根据消防泵应用工程的工艺流程,给排水要求,从液体输送量、装置扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件等五个方面加以考虑。
消防泵在实际使用中还会有很多问题出现,接下来将对消防泵故障诊断分析。
1、无液体提供,供给液体不足或压力不足
a、泵没有注水或没有适当排气
消除措施:检查泵壳和入口管线是否全部注满了液体。
b、速度太低
消除措施:检查电机的接线是否正确,电压是否正常或者透平的蒸汽压力是否正常。
c、系统水头太高
消除措施:检查系统的水头(特别是磨擦损失)。
2、消防泵运行一会儿便停机
a、吸程太高
消除措施:检查现有的净压头
b、叶轮或管线受堵
消除措施:检查有无障碍物。
c、产生空气或入口管线有泄漏
3、消防泵功率消耗太大
a、转动方向不对
消除措施:检查转动方向。
b、叶轮损坏
消除措施:检查叶轮,按要求进行更换。
c、转动部件咬死
消除措施:检查内部磨损部件的间隙是否正常。
用于消防系统的泵分以下几种:
消防喷淋泵、消火栓泵、消防稳压泵、消防增压泵,根据使用的实际情况来定。
用于消防系统的泵类型都差不多的,只是扬程和流量各有不同。
工作中平常使用的消防泵主要分为立式消防泵和卧式消防泵,输送液体流量是消防泵重要参数之一,这也是用户选型的重要依据,因为输送液体流量直接关系到整个装置的的生产能力。消防泵在保障人们安全和财产时发挥这重要的作用,加快对这类产品的研究十分必要和重要。
共 1 条