油泵电机合闸后转子不转的现象,原因是什么?如何处理?
一、主要现象:
(1)启动后电流表指示最大或超红线,不返回。
(2)电动机不转,并发出鸣声。
二、合闸后转子不转的原因:
(1)定子回路中一相断线。
(2)转子回路断线。
(3)电动机及其所带机械部分犯卡。
三、处理方法:
(1)如过负荷保护装置动作,应在控制界面上点击停运按钮。
(2)保护装置未动作时,应立即手动停止电动机运行。
(3)断开电动机电源。
(4)测量电机绝缘电阻。
(5)查明故障原因,若不能处理,及时通知检修处理。
(6)将处理情况进行记录。