气动阀门的常见故障与解决方法?

概述气动阀门的常见故障及解决方法?

共 1 个回答

切换为时间排序
道口工程技术大学

2021-07-08 21:36:07

气动阀门

 

气动阀门就是借助压缩空气驱动的阀门。气动阀采购时只明确规格、类别、工压就满足采购要求的作法,可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。

 

气动阀门不能动作

 

1.电磁阀是否正常,线圈是否烧坏,电磁阀芯是否被赃物卡死更换电磁阀、更换线圈、清楚赃物。

 

2.对执行器单股供气检验,是否正常工作,如汽缸活塞窜气、缸体与端盖或转轴处漏气等,拆开执行器检查密封件是否已损坏,汽缸内孔表面是否已损坏。更换已坏密封圈、更换汽缸或活塞。

 

3.阀内哟杂质将球芯卡住,清除杂质更换已损阀件。

 

4.手动操作执行机构的手柄处在手动位置,将手柄扳到气动自动位置。

 

5.管路扭曲、压扁纠正或更换管路。

 

6.介质或环境温度太低,造成管路冻结。即使清楚冷凝水,增设除水设备。

 

气动阀门动作迟缓爬行

 

1.气源压力不够

增加气源压力,途中设置贮气罐以减少压力变动。

 

2.其流量不够或同时有其他耗气量大的装置工作

增设贮气罐,增设空压机,以减少压力变动

 

3.气动执行器扭矩过小

增大执行器规格

 

气动阀门

 

4.阀门负载过大,阀门阀芯或其它阀件装配太紧不合理

重新修配,调整阀门扭矩

 

5.汽缸摩擦力变动大

进行合适的润滑

 

其它故障

 

1.阀门动作开始跳动,负载过大

增大执行器规格

 

2.阀门动作结束时跳动,动作太快,惯性能量过大

增设调速阀或外部缓冲

 

回信号无信号

 

信号电源线路、短路、断路

1.维修电源线路

2.重新调整凸轮至正确位置

3.更换微动开关