概述YZ11X支管减压阀的使用范围?
YZ11X支管减压阀的使用范围?
共 1 个回答
YZ11X支管减压阀:(又名减压阀)是采用控制阀体内的启闭件的开度来调节介质的流量,将介质的压力降低,同时借助阀后压力的作用调节启闭件的开度,使阀后压力保持在一定范围内。
根据使用要求选定减压阀的类型和调压精度,再根据所需最大输出流量选择其通径。决定阀的气源压力时,应使其大于最高输出压力0.1MPa。减压阀一般安装在分水滤气器之后,油雾器或定值器之前,并注意不要将其进、出口接反;阀不用时应把旋钮放松,以免膜片经常受压变形而影响其性能。
YZ11X支管减压阀的使用范围:
水用减压阀主要用于各种建筑给水系统、消防系统、中央空调系统、采暖系统等。它用于支管减压,可使供水压力分配更加均衡,避免部分供水超压,优化高层建筑给水分区。它可代替分区调频变速水泵,在消防给水系统上可代替分区水泵,用于家用给水系统,可保护所有的水龙头和其它水器具。
支管减压阀的特点:
采用直接作用隔膜式结构,内部结构非常简单,无卡阻,性能可靠,经久耐用。
耐脏防水垢,不需过滤器,不需旁通管,配管极其简单,能节省大量空间和配管成本。
出口压力精密可调,在一般场合下,可以认为出口压力不受进口压力的影响(出口压力的变化量是△P1的8%)。
极佳的水力特性,压力损失小,减压比可达成10:1以上。
可满足多种减压要求,特别适用于支管减压系统。
YZ11X减压阀的工作原理:
出口压力作用在隔膜底面和阀瓣底面,当它超过弹簧设定值时,压缩弹簧,使阀瓣关闭。只要下游无水流动,出口压力将基本保持在设定值(其变化量仅为入口压力变化量的8%);当下游用水时,出口压力下降,弹簧推开隔膜,打开减压阀。水流连续流通一阵后,减压阀的开启产生自阻尼效应,使启闭动作趋于平稳。
使用注意事项
霜冻损坏,在寒冷地区应注意保温。
水流方向装错,减压阀变成止回阀,出口压力为0。
弹簧拧得太紧,无法关闭,减压阀将直通P2=P1。
旁通管漏水,使P2偏离设定值,鉴于本减压阀优越的可靠性和耐久性,建议不安装亮度通管为宜。
- 1